 ▼空調用ポンプ整備について  たいよう 05/11/29(火) 20:10
   ┗Re:空調用ポンプ整備について  北品川庄司 05/11/29(火) 20:27
      ┗Re:空調用ポンプ整備について  北品川庄司 05/11/29(火) 20:30
         ┗Re:空調用ポンプ整備について  たいよう 05/11/29(火) 21:25
            ┗Re:空調用ポンプ整備について  (・Ω・) 05/11/30(水) 9:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調用ポンプ整備について
 ■名前 : たいよう
 ■日付 : 05/11/29(火) 20:10
 -------------------------------------------------------------------------
   空調用のポンプ側ベアリングとモーターのベアリングですが、
大体どのくらいの周期で交換が普通でしょう?
運転時間は、1年で約2000hくらいです。
またオーバーホールの周期についてもお教えください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ポンプ整備について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/29(火) 20:27  -------------------------------------------------------------------------
   空調用ポンプとは言うものの
いろんなものがあります
LPだってあるし渦巻きだってあるし
電動機の局数だっていろいろです
環境によっても違いが出てきます
一般的な渦巻き4Pだと3~5年を目安にすればいいのではないでしょうか?
これらの数値は会社での考え方によって違ってきます
ただ、メカニカルシールを使ったタイプだと
基本的に1~2年での交換サイクルになっているので
その時に一緒にやるのも良いかもしれません。

空調用ポンプではなく
もう少し具体的に書くようにしましょう
一応プロなんですから・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ポンプ整備について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/29(火) 20:30  -------------------------------------------------------------------------
   あ、そうだ!


”技術的な話題は他の会議室に投稿して下さい。”
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ポンプ整備について  ■名前 : たいよう  ■日付 : 05/11/29(火) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   さっそくのご返答有難うございます。
ポンプはHOVです。
モーターは3φ15Kw4Pです。
参考にさせて頂きます。
スレ違いですいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用ポンプ整備について  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 05/11/30(水) 9:50  -------------------------------------------------------------------------
   >ポンプはHOVです。
>モーターは3φ15Kw4Pです。

たいていは、ポンプの取扱い説明書に記載されていると思います。
運転時間だけでなく、起動頻度と設置環境も寿命に影響を与えます。
でもまあ目安としてなら、ベアリングやメカニカルシールは8000H。
グランドパッキンなら毎年。
羽根車やその他水の中にある部品は5~8年ぐらいかと。
ちなみに、ポンプのメンテ時には必ずパッキン類の交換が必要です。
本来漏れてなきゃ取り替える必要はありませんが、開ける時必ずだめになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 819





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━