Page 82 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼宅内の漏水についておしえてください GO-GO-NP 03/4/12(土) 14:05 ┣Re:宅内の漏水についておしえてください ナゾラ〜 03/4/12(土) 15:39 ┃ ┗Re:宅内の漏水についておしえてください Kenteam 03/4/12(土) 17:31 ┃ ┗Re:宅内の漏水についておしえてください 宮崎 03/4/12(土) 21:29 ┗Re:宅内の漏水についておしえてください GO-GO-NP 03/4/14(月) 18:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 宅内の漏水についておしえてください ■名前 : GO-GO-NP ■日付 : 03/4/12(土) 14:05 -------------------------------------------------------------------------
実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。 当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。 |
こちら↓に相談されたらどうでしょう。 http://www.yoonnet.com/ >実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。 >当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。 |
流し台・洗面台・風呂場(バランス釜なら) 外部の撒水栓関係・・・ この辺りを見てダメなら元からやり直すしかないでしょうね。 (床板を切断しても大丈夫なところ、器具をはずせば修復可能な部位) メーターがぐるぐる回る程度の問題ですけど、迷っているとかえって お客さんに迷惑かかりますから。 露出でも何でも新しい配管にするしか無いと思います。 もし運良く見つけられても次から次に同じ原因で漏水が起こると 容易に想像付くと思いますが。 |
経験からすると。配管に耳を当てて音を聞くというのもひとつの方法かと…。 必ずしも当たるわけではありませんが、大抵の場合漏水個所を特定できました。地下埋設部分は、音聴棒を使用するといいかもしれません。 |
>実はお客さんから、水を使っていないのに水道メーターがくるくる回っているというので、調べに行きました。建物は平屋の店舗で、築20年は経っていました。 >当時の図面も無く、水栓等の給水部分を一つ一つ見て周ったのですが、もれているようなところは見当たりません。外部に散水栓があり、地盤沈下や陥没がないか見回ったのですが、特別異常はありませんでした。圧をかけようかと思いましたが、なにぶん古い建物なので、配管も相応と思い、圧がけしていません。何かうまく漏水箇所を見つける方法はありますでしょうか?教えてください。 みなさんの貴重な意見有難うございます。早速対応してみます。有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━