 ■題名 : 空調用語教えて下さい!
 ■名前 : 庁舎マン
 ■日付 : 06/6/7(水) 22:51
 -------------------------------------------------------------------------
   ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用語教えて下さい!  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/6/7(水) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。

全熱=潜熱+顕熱

顕熱比=顕熱/全熱


あとはご自分で・・。
本買うべし!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調用語教えて下さい!  ■名前 : u7  ■日付 : 06/6/8(木) 0:39  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンコイルユニットの能力表示で冷房ではSH頭熱とTH全熱と言う言葉があります、どのような意味か分かりません!よろしくお願いします。

用語の意味がわかっても、たぶん機器のスペックを判断できないと思いますので、すなおに、設備業者の方にでも聞いたほうがいいと思いますが。

SH:Sensible heat
顕熱
温度計で表示される温度です。

LH:Latent heat
潜熱
凝固熱、蒸発・気化熱など、温度計上に表示されない隠れた熱と言う意味です。

TH:Total heat
顕熱+潜熱

一般的には、顕熱は温度、潜熱は湿度と考えていいです。

FCUの場合、流量と温度差で放熱量が決まってます。これが能力になると思います。
ただ、たいていコイルでは結露することになり、もともと持っている能力のうち、凝縮熱で何割かを食ってしまい、いわゆる温度を低下させる熱として使用できるものが、冷却能力より小さくなるということです。

結露しない空気であれば、SH=THで動きますが、ないですよね。