Page      58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼C○PE2003について質問です。  パイレン 03/11/26(水) 21:45
   ┗Re:C○PE2003について質問です。  たっちゃん 03/11/27(木) 2:47
      ┗Re:C○PE2003について質問です。  パイレン 03/11/27(木) 19:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : C○PE2003について質問です。
 ■名前 : パイレン
 ■日付 : 03/11/26(水) 21:45
 -------------------------------------------------------------------------
    みなさん こんにちは。
最近、題名にある設備CADを購入しました。
今までは、JWにて設備の施工図を作成していましたが
ひとつ専用CADがほしくなって、色々と調べた後、
買った次第です。( リ-スで。)
そこでこのCADを使っている方に
質問なのですが、図面を作成する際に、配管レベルを
入力しながらル-ティングしていきますが、どの程度
事細かにレベルを考えながら書いていますか?
ある程度、配管の高さに基準を決めてメインを作成
した後に枝管を機器に接続していきますが、いざ
レベルを修正していくとかえって手間がかかるように
感じるのは私だけでしょうか?JWの変形機能を
使ってざっと配管を接続した後に、レベルを入力
した方が早いような気がして。。。(特にシングル
で作成できるサイズの配管などは。)
 あと、本当に細かいところの表現がしにくいような
気がします。うまくいえませんが、機能が邪魔するときが
ありません?
 言いたいことが、あんまり表現できませんでしたが
JWと上記専用CADをうまく併用して利用している方、
何かコツがありましたら、ご指導お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C○PE2003について質問です。  ■名前 : たっちゃん  ■日付 : 03/11/27(木) 2:47  -------------------------------------------------------------------------
   突然ですが、私も同じなんです(JWWと併用)が我流の使い方です。

>図面を作成する際に、配管レベルを入力しながら
>ル-ティングしていきますが、どの程度事細かに
>レベルを考えながら書いていますか?
配管レベルはまず、基準になる高さ(スリーブ等)
で勾配をつけず(たぶん衛生だろうと言う事で)
排水は書き、給水は、その管から当らない程度
(経験上)にて作図します。だから適当。

>ある程度、配管の高さに基準を決めてメインを作成
>した後に枝管を機器に接続していきますが、いざ
>レベルを修正していくとかえって手間がかかるように
>感じるのは私だけでしょうか?JWの変形機能を
>使ってざっと配管を接続した後に、レベルを入力
>した方が早いような気がして。。。(特にシングル
>で作成できるサイズの配管などは。)
断面作図を連動させて書くのでトータルで考えると
納まりも解り絶対に良いと思う。

> あと、本当に細かいところの表現がしにくいような
>気がします。うまくいえませんが、機能が邪魔するときが
>ありません?
大いにあります。がヘルプにうまく書くコツ等もありますよ。
ここを利用してる方は、cape利用している人が、私の周りで
多いので、具体的に言えば返事あるかも。

>JWと上記専用CADをうまく併用して利用している方、
>何かコツがありましたら、ご指導お願いします。
建築図等は慣れるまでJWWで書いてましたけど、練習と思って、
今はcapeでかいてますよ。頑張って下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:C○PE2003について質問です。  ■名前 : パイレン  ■日付 : 03/11/27(木) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
    さっそくのRESありがとうございます。
使い慣れるまでは、辛抱して頑張るしか
ないようですね。ただ、客先に出す図面に
期日があるので、頭では分かっていても
なかなかうまくいかなくて つい使い慣れた
CADを使ってしまう次第です。
 なんとか自分のものに出来るように
頑張ります。どうもありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 58





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━