Page 1009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯配管のエアーで悩んでます・・・ 改修アイちゃん 06/2/17(金) 10:45 ┗Re:給湯配管のエアーで悩んでます・・・ 通りすがり 06/2/17(金) 21:23 ┗Re:給湯配管のエアーで悩んでます・・・ 改修アイちゃん 06/2/18(土) 9:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯配管のエアーで悩んでます・・・ ■名前 : 改修アイちゃん ■日付 : 06/2/17(金) 10:45 -------------------------------------------------------------------------
中央式の給湯配管(開放式)にて最上階の一番竪管から遠い器具のカランからエアーが抜けきれなく、悩んでます。 20分くらい通水すると、エアーは抜けるのですが、20分くらい使用しない状況の後、カランを開けるとゴボゴボとエアーがかんでしまいます。 貯湯槽は最下階(B1階)に設置で、地上3階建てです。 竪管にて循環させて、各フロア−においても循環しています。 竪管の最上部に往き還り共、エア抜き弁を設置してます。 各フロア−の給湯配管は上がり下がりも無く還り配管は上がり勾配となっています。 器具の取り出しが、上取り出しとなっている点が、気になりますが・・・ 流速が早くて、エア抜き弁から空気を吸ってしまうこともあるのでしょうか? ラインポンプの差より流速を調べてみようかと思ってます。 どなたか、こんな経験はありませんか? |
>エア抜き弁から空気を吸ってしまうこともあるのでしょうか? ありますよ 原因が特定できないのなら吸排機構付空気抜気弁に取り替えてみては |
>>エア抜き弁から空気を吸ってしまうこともあるのでしょうか? > >ありますよ >原因が特定できないのなら吸排機構付空気抜気弁に取り替えてみては >ありがとうございます。 実は、私もまず、逆止弁機構付きに替えてみようと思っていて、 とりあえず、エア抜きを変えてみようと手配をかけて予定している所なんです・・・ ちなみに、最下階に貯湯槽が設置されていて、貯湯槽の出側直近に(給湯の往き)に気水分離機が付いています。 通常は、圧の低い所(この場合は最上階に設置)だと思いますが、その辺も影響がありますかね? アドバイスお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━