 ■題名 : k形
 ■名前 : yosi
 ■日付 : 06/3/1(水) 19:21
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、本管工事でφ200(K形)の鋳鉄管を布設しております。
押輪を締め付けていくとどうしてもパッキンがはみ出てきます(約7ミリ)。管芯をあわす、滑材を塗布する、規定トルクにてバランス良くと教科書どうりの施工をしているのですが・・・・。 メーカーに尋ねてみると「漏れることはないと思うが、しっかりやっていればパッキンがはみ出ることは無い」とのこと。
施工に落ち度があるのでしょうか?どなたかおそえてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:k形  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 06/3/2(木) 18:52  -------------------------------------------------------------------------
   教科書通り行かないのが現場のいいところでもあり、悪いところでもあります。
まずメーカーの施工マニュアル。次に、現場のベテランに聞く。それでもおかしければ、メーカーの技術者に来てもらう等を試してみてはいかがでしょうか。

パッキンの向きや、押し輪の向きが違っていることはないと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : k形  ■名前 : AL  ■日付 : 06/3/3(金) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   >現在、本管工事でφ200(K形)の鋳鉄管を布設しております。
>押輪を締め付けていくとどうしてもパッキンがはみ出てきます(約7ミリ)。管芯をあわす、滑材を塗布する、規定トルクにてバランス良くと教科書どうりの施工をしているのですが・・・・。 メーカーに尋ねてみると「漏れることはないと思うが、しっかりやっていればパッキンがはみ出ることは無い」とのこと。
>施工に落ち度があるのでしょうか?どなたかおそえてください。

7mm位であれば、許容範囲でしょう。
去年DIP K 250他を2.6Km程施工しましたが、
それ位は出ていた記憶があります。

電動で軽く締め、最後はトルクレンチで均等に締め込む。

極端に片締めをしなければ、まず安心ですよ。
極端であれば、やり直しをお勧めしますが、教科書通りにすれば
漏水は確実にふせげます。

別口のVPメカベンド部で漏水して、工程急がせるとロクな事が無い事を
身にしみてわかった代理人でした。原因は・・・片締めですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:k形  ■名前 : パジェロミニ  ■日付 : 06/3/3(金) 23:40  -------------------------------------------------------------------------
    私はカツザイ(潤滑油)のようなもの物を使っていってそういうことはほとんどなかったのですが。カツザイはどこのメーカーかは記憶してませんが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 日本ダクタイル鉄管協会  ■名前 : そこらへんの水道屋  ■日付 : 06/3/16(木) 15:56  -------------------------------------------------------------------------
   >現在、本管工事でφ200(K形)の鋳鉄管を布設しております。
>押輪を締め付けていくとどうしてもパッキンがはみ出てきます(約7ミリ)。管芯をあわす、滑材を塗布する、規定トルクにてバランス良くと教科書どうりの施工をしているのですが・・・・。 メーカーに尋ねてみると「漏れることはないと思うが、しっかりやっていればパッキンがはみ出ることは無い」とのこと。
>施工に落ち度があるのでしょうか?どなたかおそえてください。


日本ダクタイル鉄管協会が発行している接合要領書が参考になります。
またK型ゴム輪で今芯出しゴム輪があります。これけっこういいです。
手順に従えば大丈夫だなずですので、7oくらいならOKな場合もあります。