Page 1040 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼在来型枠とデッキプレート 作業員A 06/3/23(木) 11:50 ┣Re:在来型枠とデッキプレート 北品川庄司 06/3/23(木) 12:00 ┃ ┗Re:在来型枠とデッキプレート けい君 06/3/23(木) 13:02 ┗Re:在来型枠とデッキプレート 作業員A 06/3/23(木) 13:25 ┗Re:在来型枠とデッキプレート けい君 06/3/24(金) 12:52 ┗Re:在来型枠とデッキプレート hatomori 06/3/27(月) 19:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 在来型枠とデッキプレート ■名前 : 作業員A ■日付 : 06/3/23(木) 11:50 -------------------------------------------------------------------------
床の型枠で、在来型枠とデッキプレートの使い分けは何か理由があるのでしょうか 構造的とか、防災的とか? 同一フロアーで、在来とデッキプレートを併用していたので?? |
>床の型枠で、在来型枠とデッキプレートの使い分けは何か理由があるのでしょうか >構造的とか、防災的とか? >同一フロアーで、在来とデッキプレートを併用していたので?? 一番の理由としてはコストの問題(工期を含め) だと思います。 同一フロアでの混在使用は 共に同時期の新築でなければ 元はそこが開口部分であり それを塞ぐのにデッキ床というのではないでしょうか 今手がけている現場はまさにそれです |
デッキプレートがコンクリートを打つまで鉄筋で支えられているタイプの場合、スリーブや開口のために鉄筋を切ることができないので、PSや便所など開口の多い場所は、部分的にデッキ自体で支えるものを使うか、在来工法を使うことがよくありますよ。 |
>床の型枠で、在来型枠とデッキプレートの使い分けは何か理由があるのでしょうか >構造的とか、防災的とか? >同一フロアーで、在来とデッキプレートを併用していたので?? 追記します。 建物は学校で 2F床部分で在来と捨型枠(デッキ)が混在 在来部分は体育館の床部分で、デッキは、教室や事務室部分です。 構造的、区画的な関係があるのでしょうか? |
建築図の内装仕上げ表を眺めると答えが見えてきそうな気がします。 |
> 建築図の内装仕上げ表を眺めると答えが見えてきそうな気がします。 内装とはなんら関係がないとおもいますが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━