Page 1084 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ピット内作業について ピット 06/6/5(月) 11:19 ┣Re:ピット内作業について 北品川庄司 06/6/5(月) 12:37 ┣Re:ピット内作業について つなぎの水道屋 06/6/5(月) 19:05 ┣Re:ピット内作業について どんちゃん 06/6/5(月) 19:23 ┃ ┗Re:ピット内作業について takashi 06/6/7(水) 7:16 ┃ ┗Re:ピット内作業について 北品川庄司 06/6/7(水) 12:37 ┗Re:ピット内作業について ピット 06/6/7(水) 12:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ピット内作業について ■名前 : ピット ■日付 : 06/6/5(月) 11:19 -------------------------------------------------------------------------
諸先輩方、初心者なので知恵を貸して下さい。 ピット内の配管を撤去(200A配管)しようと思っているのですが、このピット内ではガス溶断は可能なのでしょうか? また、ピット内作業での作業のコツ、必要な資格等があれば教えてください。 初歩的な事で申し訳ありませんが宜しくお願いします。 |
・換気に注意! ・いきなりガス切断は怖いから ドリルで穴開けるなりして確認してからのほうがいい! ・一人作業はN! ・建築業者がいるならば作業手順書作成の上打ち合わせてから 必要な資格? ・ガス溶接 ・酸欠 っていうところでしょうか・・・ね。 |
>ピット内作業での作業のコツ、 コツといえるかどうか、わかりませんが、 吊バンドに吊ってるときは,できるだけ長くなるよう切断して床に下ろし、(短く切るほど床に下ろす回数が多くなるので) 床で運びやすいように短く切断した方が安全で能率が上がると思います。 ガ台などに乗ってる場合は、逆に短く切断した方が良いと思います。(2つのガ台にまたがる時などガ台をかわすのに時間がかかるので) 下部に配管があったり、配管が足元付近であったりと色々な例外があると思いますが 私は上のことを基本に撤去作業をしています。 |
送風機は最低2台以上用意しましょう! 給気用と排気用。 |
>送風機は最低2台以上用意しましょう! >給気用と排気用。 それと酸素濃度計等にて 酸素・硫化水素・一酸化炭素等を測定・確認後 ピット内作業に入ってください。 |
>>送風機は最低2台以上用意しましょう! >>給気用と排気用。 >それと酸素濃度計等にて >酸素・硫化水素・一酸化炭素等を測定・確認後 >ピット内作業に入ってください。 避難経路図と予備の懐中電灯も忘れずに! |
諸先輩方、大変参考になりました。有り難う御座います。 ・切断については、配管の状況を確認して切断してみます。 ・ピット内の環境については、私では測定できないので特定の業者を捜してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━