Page 1095 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼管の接合 uruma 06/6/6(火) 16:45 ┗Re:管の接合 現場監督3級 06/6/7(水) 19:16 ┗Re:管の接合 uruma 06/6/15(木) 19:06 ┗Re:管の接合 つなぎの水道屋 06/6/15(木) 22:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 管の接合 ■名前 : uruma ■日付 : 06/6/6(火) 16:45 -------------------------------------------------------------------------
SUSと砲金は接続OKですが砲金とVBはNGですか? SUSとVBは勿論NGですよね??? |
一般的な流体が水だと想定でですが 電食の心配をしてると思います >SUSと砲金は接続OKですが砲金とVBはNGですか? 細かい事を言えば SUS−砲金 もNGなんですが 電位差が近しいので現場では省く仕様が多いのは事実です 砲金とVBがだめなら・・バルブいれないか すべてBVに・・ >SUSとVBは勿論NGですよね??? 直は電食の原因ですね 絶縁接合をすればOKですが ねじ接合はできないですね(絶縁が有り得ないから) |
>一般的な流体が水だと想定でですが 電食の心配をしてると思います まさにそうなんです。 現状でSUSのオスアダにVB、あいだにSUSニップル、チャッキがついて そのあとVBで配管しています。 実際管内がさびていて流量管(ガラス) の中が真っ黒です・・・・ 対処にこまってます・・・ |
>実際管内がさびていて流量管(ガラス)の中が真っ黒です 電食もあるでしょうが,管内部ということなのでVBの管端が単に腐食しているのでは。 管端コアやコア入り継手を使用していないのでは? コア入りのWL、WS、オスアダは中で絶縁コーティングされていると思いますので 電食も幾分ましになるのでは。 逆に質問なのですが、なぜ一種類の材料で配管にしないのですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━