 ■題名 : 管の接合
 ■名前 : uruma
 ■日付 : 06/6/6(火) 16:45
 -------------------------------------------------------------------------
   SUSと砲金は接続OKですが砲金とVBはNGですか?
SUSとVBは勿論NGですよね???

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管の接合  ■名前 : 現場監督3級  ■日付 : 06/6/7(水) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な流体が水だと想定でですが 電食の心配をしてると思います
>SUSと砲金は接続OKですが砲金とVBはNGですか?
細かい事を言えば SUS−砲金 もNGなんですが
電位差が近しいので現場では省く仕様が多いのは事実です
砲金とVBがだめなら・・バルブいれないか すべてBVに・・
>SUSとVBは勿論NGですよね???
直は電食の原因ですね 絶縁接合をすればOKですが
ねじ接合はできないですね(絶縁が有り得ないから)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管の接合  ■名前 : uruma  ■日付 : 06/6/15(木) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的な流体が水だと想定でですが 電食の心配をしてると思います
まさにそうなんです。
現状でSUSのオスアダにVB、あいだにSUSニップル、チャッキがついて
そのあとVBで配管しています。 実際管内がさびていて流量管(ガラス)
の中が真っ黒です・・・・  対処にこまってます・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:管の接合  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 06/6/15(木) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   >実際管内がさびていて流量管(ガラス)の中が真っ黒です

電食もあるでしょうが,管内部ということなのでVBの管端が単に腐食しているのでは。
管端コアやコア入り継手を使用していないのでは?
コア入りのWL、WS、オスアダは中で絶縁コーティングされていると思いますので
電食も幾分ましになるのでは。
逆に質問なのですが、なぜ一種類の材料で配管にしないのですか?