Page 1105 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼300A縦管の伸ばし方について 隣は田中 06/7/1(土) 15:33 ┣Re:300A縦管の伸ばし方について あ 06/7/1(土) 18:23 ┣Re:300A縦管の伸ばし方について 白くま 06/7/2(日) 17:23 ┗Re:300A縦管の伸ばし方について なんとなく設備屋 06/7/2(日) 22:08 ┗Re:300A縦管の伸ばし方について 隣は田中 06/7/3(月) 10:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 300A縦管の伸ばし方について ■名前 : 隣は田中 ■日付 : 06/7/1(土) 15:33 -------------------------------------------------------------------------
困ってます。 300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで 溶接スペースがありません。 床はフラットデッキ。 建物は1F〜7F。 1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。 以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など はありますでしょうか? よろしくお願いします。 |
>困ってます。 >300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで >溶接スペースがありません。 >床はフラットデッキ。 >建物は1F〜7F。 >1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。 >以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など >はありますでしょうか? >よろしくお願いします。 ビクトリックジョイント |
フランジ接続では? やはりスペース上の問題があるのでしょうか? |
>困ってます。 >300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで >溶接スペースがありません。 >床はフラットデッキ。 >建物は1F〜7F。 >1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。 >以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など >はありますでしょうか? >よろしくお願いします。 溶接スペースが前面ぐらいあれば、出来ますよ。 管を半分(縦割りして、内側から溶接をする。次に、正面からふた(縦割りの残り)をして、正面から、溶接をする。 言葉で表現がうまく説明できないけど、解りますか? |
ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━