 ■題名 : 300A縦管の伸ばし方について
 ■名前 : 隣は田中
 ■日付 : 06/7/1(土) 15:33
 -------------------------------------------------------------------------
   困ってます。
300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで
溶接スペースがありません。
床はフラットデッキ。
建物は1F〜7F。
1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。
以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など
はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:300A縦管の伸ばし方について  ■名前 : あ  ■日付 : 06/7/1(土) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   >困ってます。
>300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで
>溶接スペースがありません。
>床はフラットデッキ。
>建物は1F〜7F。
>1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。
>以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など
>はありますでしょうか?
>よろしくお願いします。

ビクトリックジョイント

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:300A縦管の伸ばし方について  ■名前 : 白くま  ■日付 : 06/7/2(日) 17:23  -------------------------------------------------------------------------
   フランジ接続では?

やはりスペース上の問題があるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:300A縦管の伸ばし方について  ■名前 : なんとなく設備屋  ■日付 : 06/7/2(日) 22:08  -------------------------------------------------------------------------
   >困ってます。
>300A(SGP)冷却水の縦管を伸ばしたいのですが、初期の検討ミスで
>溶接スペースがありません。
>床はフラットデッキ。
>建物は1F〜7F。
>1階と7階にはかろうじて溶接スペースがあります。
>以上の条件で効率のよい施工方法もしくは便利な継ぎ手など
>はありますでしょうか?
>よろしくお願いします。
溶接スペースが前面ぐらいあれば、出来ますよ。
管を半分(縦割りして、内側から溶接をする。次に、正面からふた(縦割りの残り)をして、正面から、溶接をする。
言葉で表現がうまく説明できないけど、解りますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:300A縦管の伸ばし方について  ■名前 : 隣は田中  ■日付 : 06/7/3(月) 10:51  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。