 ■題名 : GVの切込
 ■名前 : たか
 ■日付 : 06/8/1(火) 12:00
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめて投稿させていただきます。
ホテルの改修工事にて冷却水配管の変更があるのですが,系統バルブが効かず
止水方法を検討しています。配管凍結工法 にて検討しているのですが,
何か他に方法はあるでしょうか?ちなみにメインのバルブは営業している店もあり
止める事ができません。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/8/1(火) 12:35  -------------------------------------------------------------------------
   夜間工事。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : たか  ■日付 : 06/8/1(火) 15:41  -------------------------------------------------------------------------
   >夜間工事。

やはり強引に行くしかないですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/8/1(火) 16:05  -------------------------------------------------------------------------
   >>夜間工事。
>
>やはり強引に行くしかないですか。


夜間工事=強引とは思いません
リスクが減っていいと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : けい君  ■日付 : 06/8/2(水) 12:59  -------------------------------------------------------------------------
    元設備屋の現施工図屋です。

 ビルの改修=夜間工事

 でしたね、よく体がもったなぁ・・・

 配管の凍結工法は、配管内の水が動いているとうまくいかなかったと記憶してます。系統バルブが効かないということは、枝のバルブが全て止まらないと、失敗の可能性があるような気がします。 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : 久々・・おにぐん  ■日付 : 06/8/3(木) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   凍結工法・・たまぁ〜によくやります!?
サイズはいかほどでしょう?
冷却水とのこと、締め切りが効かないのが片方であれば、
もう片方を絞めれば、水は止まるはずですから、凍結は可能と
考えます。配管にスチロールのカバーを取付けますので、ある程度の
スペースが必要です。
・・・ご検討ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GVの切込  ■名前 : 名古屋の設備屋  ■日付 : 06/8/5(土) 14:44  -------------------------------------------------------------------------
   >昨年、病院の改修工事で施工した経験からすると、50A未満のメイン管から分岐するのであれば、昼間でもマジックジョイントを使用すれば、施工可能かとおもいます。私の場合は、9F建ての病院で1フロアーずつ順々に工事していく工程で、病院ですから、昼夜関係なく営業しているに等しいものですから、この方法で施工しました