 ▼雨水利用の中水設備について  ガイア 06/8/5(土) 10:17
   ┗Re:雨水利用の中水設備について  hatomori 06/8/5(土) 13:03
      ┗Re:雨水利用の中水設備について  ガイア 06/8/7(月) 7:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 雨水利用の中水設備について
 ■名前 : ガイア
 ■日付 : 06/8/5(土) 10:17
 -------------------------------------------------------------------------
   ピットへ雨水槽を設け、中水設備として利用する検討をしております。

雨水槽の手前にグリーストラップの様な物を設け、ゴミの除去をと考えて
おりますが、容積やスクリーンの目の細かさを、どれくらいにしたら良いか
悩んでおります。

経験者の方がおりましたら、是非アドバイスをお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水利用の中水設備について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/8/5(土) 13:03  -------------------------------------------------------------------------
   平成15年に「建築物における衛生環境の確保に関する法律」
が改正されています。
そのときに、雑用水規定が新設されています。
残留塩素の確保、PH値、臭気、外観、濁度、大腸菌群などの基準があります。
又、残留塩素、PH値、臭気、外観については7日以内ごとに1回、
大腸菌群、濁度は2ヶ月以内ごとに1回の定期検査を実施する必要があります。
昔のように、簡単には使用できなくなっていますので注意が必要です。
私はそれ以降、雨水の利用を計画していません。
  雨水は中水とは言はないのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水利用の中水設備について  ■名前 : ガイア  ■日付 : 06/8/7(月) 7:31  -------------------------------------------------------------------------
   雑用水規定の事知りませんでした。
ちょっと勉強してきます。

ありがとうございました。