 ■題名 : 超高層の排水縦管について
 ■名前 : 裏GOD
 ■日付 : 06/9/13(水) 15:48
 -------------------------------------------------------------------------
   100mのタワーマンションで排水縦管(キッチン系統)にラセンDVLP(セキスイ)を使おうと思います.
もちろん遮音はしますが、普通のDVLPより、排水音は大きくなるのか知りたいのですが
どなたか、実際に施工された方のご意見を伺いたいのですが?よろしくお願いします.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/16(土) 22:38  -------------------------------------------------------------------------
   超高層で使う製品では無いのでは?
なぜラセンにこだわるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 06/9/18(月) 21:01  -------------------------------------------------------------------------
   まず、平気だと思いますけど。(私見ですが)
そもそもラセンDVLPは排水の流下速度を軽減することを目的に開発されていますので、音が大きくなる要素がないと思います。また、特殊継ぎ手を使用するでしょうから竪管に合流する部分においても特段排水音が大きくなることはないと思います。ただし、DVLPと排水鋳鉄管を比べているなら話はべつですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : 裏GOD  ■日付 : 06/9/19(火) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます.
DVLP100をラセンDVLP80にしてVEとして採用しようと思いました.
通常DVLPよりもラセン管の方が管内流速が速くなるのかなぁ〜と思い、マンションでの採用なので音は大丈夫か心配になりました.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/20(水) 6:18  -------------------------------------------------------------------------
   階数が解りませんが、負荷流量は足りてるのでしょうか?
足りないと心配するのは私だけ?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/9/20(水) 10:53  -------------------------------------------------------------------------
   ちゃんとメーカーに計算してもらったほうが
安心できると思います。
確か昔(ラセンDVLPを)使ったときに
何か制約があったような…
(6〜7年前なので、よく覚えてません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:超高層の排水縦管について  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 06/9/20(水) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   じゃでさんの言うとおりです。負荷計算はしっかりして貰いましょう。また、注意点としては排水横主管のサイズは落とせませんので、見かけ上は竪管に対して4サイズ位アップします。また、オフセットが沢山ある系統はお勧めできません。(通気の確保が大変重要となるからです。)なんにせよ、メーカーと良く相談して進めないとVEになりませんので注意してください。