Page 1160 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸排気弁について 設備女 06/9/25(月) 11:49 ┣Re:吸排気弁について どんちゃん 06/9/26(火) 6:00 ┃ ┗Re:吸排気弁について 設備女 06/9/26(火) 9:30 ┃ ┣Re:吸排気弁について どんちゃん 06/9/26(火) 12:22 ┃ ┗Re:吸排気弁について おっちゃん 06/9/26(火) 12:25 ┣Re:吸排気弁について 2軍の工事屋 06/9/26(火) 18:11 ┃ ┗Re:吸排気弁について どんちゃん 06/9/26(火) 18:32 ┗Re:吸排気弁について 設備女 06/9/27(水) 10:03 ┗Re:吸排気弁について せつびにん 06/10/5(木) 11:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸排気弁について ■名前 : 設備女 ■日付 : 06/9/25(月) 11:49 -------------------------------------------------------------------------
経験が浅い者で、教えていただきたいと思います。 吸排気弁を屋内廊下のPSに設置します。 このPSには排水が取れていません。 一般の吸排気弁は水が数滴しか出ないとは言え、万が一、水がPS外部に出てしまうのではないかと、心配です。 そこで、社内で【水の出ない吸排気弁】があると聞きました。 本当にこのような吸排気弁があるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 |
私も知りません。あるなら知りたいです。 その教えてくれた人は、メーカーと型番は教えてくれないのでしょうか? |
教えてくれた人は、『メーカーと型番は分からない』と言っています。 『前にどこかで聞いたような~聞かないような~』 と言ってかなりあやふやな回答でした(T_T) |
>教えてくれた人は、『メーカーと型番は分からない』と言っています。 > >『前にどこかで聞いたような~聞かないような~』 > >と言ってかなりあやふやな回答でした(T_T) よくいますね!こんな人。 同じようにならないようにと思いつつ、気づかぬところで 後輩にそう言ってるかも知れません。(汗) |
自動吸気弁であれば、 光合金に「LKS」という二重弁構造により 漏洩を防止するタイプの物はあります。 http://www.hikarigokin.co.jp/ 吸排気弁となると、私も聞いたことがありません。 構造上、エアーが抜けると同時に若干のミストが出る可能性が 考えられますし、万一弁体にストレーナからすり抜けたゴミが噛んで 水が噴き出した場合のフォローができません。 保険だと思って、銅管等でドレン配管を確保した方が良いかと思います。 |
ドルゴ通気弁の使用は不可ですか? |
>ドルゴ通気弁の使用は不可ですか? 給水の話ですよ! |
みなさま、ご親切にご回答ありがとうごさいました。 今、定例にあがっているのは、 『ホース接続できる吸排気弁を設置し、PSから外部へ排水をとる』 という方向でいます。 また何かありましたら、宜しくお願い致します。 |
吸排気弁ですが、 マンション等の増圧給水等でps内によく使うのが、 タブチのD型吸排気弁です。 13A.20Aがあり水も出ないので、かなりの物件で使用しています。 価格も安くていいですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━