 ■題名 : 吸排気弁について
 ■名前 : 設備女
 ■日付 : 06/9/25(月) 11:49
 -------------------------------------------------------------------------
   経験が浅い者で、教えていただきたいと思います。

吸排気弁を屋内廊下のPSに設置します。

このPSには排水が取れていません。

一般の吸排気弁は水が数滴しか出ないとは言え、万が一、水がPS外部に出てしまうのではないかと、心配です。

そこで、社内で【水の出ない吸排気弁】があると聞きました。

本当にこのような吸排気弁があるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/26(火) 6:00  -------------------------------------------------------------------------
   私も知りません。あるなら知りたいです。
その教えてくれた人は、メーカーと型番は教えてくれないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : 設備女  ■日付 : 06/9/26(火) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   教えてくれた人は、『メーカーと型番は分からない』と言っています。

『前にどこかで聞いたような〜聞かないような〜』

と言ってかなりあやふやな回答でした(T_T)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/26(火) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてくれた人は、『メーカーと型番は分からない』と言っています。
>
>『前にどこかで聞いたような〜聞かないような〜』
>
>と言ってかなりあやふやな回答でした(T_T)

よくいますね!こんな人。
同じようにならないようにと思いつつ、気づかぬところで
後輩にそう言ってるかも知れません。(汗)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/9/26(火) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   自動吸気弁であれば、
光合金に「LKS」という二重弁構造により
漏洩を防止するタイプの物はあります。

http://www.hikarigokin.co.jp/

吸排気弁となると、私も聞いたことがありません。

構造上、エアーが抜けると同時に若干のミストが出る可能性が
考えられますし、万一弁体にストレーナからすり抜けたゴミが噛んで
水が噴き出した場合のフォローができません。

保険だと思って、銅管等でドレン配管を確保した方が良いかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : 2軍の工事屋  ■日付 : 06/9/26(火) 18:11  -------------------------------------------------------------------------
   ドルゴ通気弁の使用は不可ですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/26(火) 18:32  -------------------------------------------------------------------------
   >ドルゴ通気弁の使用は不可ですか?
給水の話ですよ!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : 設備女  ■日付 : 06/9/27(水) 10:03  -------------------------------------------------------------------------
   みなさま、ご親切にご回答ありがとうごさいました。

今、定例にあがっているのは、

『ホース接続できる吸排気弁を設置し、PSから外部へ排水をとる』

という方向でいます。

また何かありましたら、宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸排気弁について  ■名前 : せつびにん  ■日付 : 06/10/5(木) 11:20  -------------------------------------------------------------------------
   吸排気弁ですが、
マンション等の増圧給水等でps内によく使うのが、
タブチのD型吸排気弁です。
13A.20Aがあり水も出ないので、かなりの物件で使用しています。
価格も安くていいですよ。