Page 1168 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼穴あけ tomo25 06/10/17(火) 22:37 ┣Re:穴あけ 金太郎 06/10/18(水) 9:56 ┣Re:穴あけ さすけ! 06/10/19(木) 12:51 ┗Re:穴あけ tomo25 06/10/19(木) 21:23 ┣Re:穴あけ くろの 06/10/20(金) 12:19 ┗Re:穴あけ みっちゃん 06/10/20(金) 12:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 穴あけ ■名前 : tomo25 ■日付 : 06/10/17(火) 22:37 -------------------------------------------------------------------------
おもに木造住宅の設備工事をやっていますが 基礎に給水・排水管を通す穴を開ける場合は、どのようなコアを使っていますか? 工具はSDSシャンクのHILTIハンマドリルを使用していますが 回転専用のダイヤモンドコアの場合、鉄筋も切れますが穴あけに時間が掛かります 振動用コアドリルの場合、穴はすぐ開きますが鉄筋に当たるとなかなか切れません (本来、鉄筋コンクリート用ではありませんので) ハンマー用コアビットは使ったことがありませんが、こちらも無筋コンクリート用と 書いてあります。 皆さんは、何処のメーカーのどういった物を使用されていますか? |
>おもに木造住宅の設備工事をやっていますが >基礎に給水・排水管を通す穴を開ける場合は、どのようなコアを使っていますか? >工具はSDSシャンクのHILTIハンマドリルを使用していますが >回転専用のダイヤモンドコアの場合、鉄筋も切れますが穴あけに時間が掛かります >振動用コアドリルの場合、穴はすぐ開きますが鉄筋に当たるとなかなか切れません >(本来、鉄筋コンクリート用ではありませんので) >ハンマー用コアビットは使ったことがありませんが、こちらも無筋コンクリート用と >書いてあります。 >皆さんは、何処のメーカーのどういった物を使用されています 。 基礎に 平気で穴あけ 鉄筋に当たるとなかなか切れません。 今すぐ 廃業しましょうね |
>おもに木造住宅の設備工事をやっていますが >基礎に給水・排水管を通す穴を開ける場合は、どのようなコアを使っていますか? >工具はSDSシャンクのHILTIハンマドリルを使用していますが >回転専用のダイヤモンドコアの場合、鉄筋も切れますが穴あけに時間が掛かります >振動用コアドリルの場合、穴はすぐ開きますが鉄筋に当たるとなかなか切れません >(本来、鉄筋コンクリート用ではありませんので) >ハンマー用コアビットは使ったことがありませんが、こちらも無筋コンクリート用と >書いてあります。 >皆さんは、何処のメーカーのどういった物を使用されていますか? その家の基礎は主筋を切られ、腹を切られ設計耐力保持できるでしょうか? 施主さんは何千万だしてそれだったら涙もんです。 |
給湯機の取替に伴う追いだき配管の追加や、既設 給水・給湯管の配管替えの時に 屋外から床下に配管を通す為、φ35〜φ38の穴を基礎に開けたりしていますが たまたま鉄筋にあたる場合があります。 もちろん主筋の位置は避けますが、10mmの鉄筋は何処に入っているのか分かりません。 屋外から床下に配管したい場合は、皆様はどのように施工されていますか? 鉄筋にあたった場合、鉄筋のない隣に開け直し途中まで開けた穴をモルタル補修を してるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
どうやっても非破壊検査が不可能な状況なのでしょうか? あと、床下にこだわる理由が何かあるのですか? |
>鉄筋にあたった場合、鉄筋のない隣に開け直し途中まで開けた穴をモルタル補修をしてるのでしょうか? > 当然でしょう、無収縮モルタルで補修するのは。 それ以前に鉄筋の位置を有る程度推定しますけど。 参考 http://www.rex-web.co.jp/ken/ken06.htm http://uni-it.jp/uni-it/2.2ms1j/catalog/product_info_tempsys.php?cPath=7&products_id=39&language=ja http://www.rakuten.co.jp/keiryo-tsuhan/501596/521846/ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━