 ■題名 : 水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態
 ■名前 : むに
 ■日付 : 06/10/24(火) 16:40
 -------------------------------------------------------------------------
    はじめまして
 水冷式床置型パッケージにてコンプレッサー3台中1台に氷が付着してました。
 原因は何が考えられるか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/24(火) 20:18  -------------------------------------------------------------------------
   その前に、もう少し情報を与えるのが先ではないでしょうか?


・冷媒ガス過充填(循環量の増大)
・高圧圧力の低下(外気温度の低下による)
・ガス不足(程度による)
・室内負荷が少ない
・機器の能力過大

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/25(水) 0:14  -------------------------------------------------------------------------
   >・高圧圧力の低下(外気温度の低下による)

訂正、水温の低下・・