Page 1185 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼コア抜きいいのかな? 怖がり設備屋 06/11/3(金) 12:17 ┣Re:コア抜きいいのかな? おっちゃん 06/11/3(金) 13:30 ┃ ┗Re:コア抜きいいのかな? 怖がり設備屋 06/11/3(金) 14:19 ┃ ┗Re:コア抜きいいのかな? おっちゃん 06/11/3(金) 19:12 ┃ ┗Re:コア抜きいいのかな? 怖がり設備屋 06/11/8(水) 1:18 ┗スレッドNO.6352) 穴あけ を御覧になりましたか? くろの 06/11/8(水) 12:27 ┗Re:スレッドNO.6352) 穴あけ を御覧になりましたか? 怖がり設備屋 06/11/8(水) 12:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : コア抜きいいのかな? ■名前 : 怖がり設備屋 ■日付 : 06/11/3(金) 12:17 -------------------------------------------------------------------------
とある築30年の○用○○○宅 配管改修で梁にコアを抜いています。 RC40戸(8戸×5階(集合住宅)) 地中梁にφ100で4箇所ずつ 各住宅戸で、梁を配管が貫通する箇所にφ50ずつ 数が多い・・・ 全国的?に行われているようですが・・・?? 梁せいの中央付近をあけるようにしていますが、 たまにスターラップが切れてる箇所もあったり(><) ○○○○○会の担当者も、建築士の方も了解してますが、 このご時勢、怖いです。 |
>○○○○○会の担当者も、建築士の方も了解してますが、 >このご時勢、怖いです。 建築工事側で躯体補強が行われていますか? 私もここ2年で2棟改修工事の監理を行いました。 築30年経過した壁式構造の集合住宅ですが。。。。。 建築側で30軒→25軒に改修 設備でコア抜き(φ50〜φ200)が約700箇所行いました。 当然躯体に補強を足しましたが、 なにせ場所が地震の多い釧路でしたから,,,,, ただ、この建物が地震で壊れるとき=街全体が壊滅状態になる という楽観的ですが考え方が産まれてしまいました。(少々怖いですけど) |
設備単独の改修工事なんです。(配管改修工事) 梁のコア抜きφ100を8箇所、φ50を200箇所程度 スラブのコア抜きφ100を20箇所程度 元々補強の予算も無いし、 共通仕様ということなので いいのかな?って思ってしまってます。 |
難しいですね。。。 >梁せいの中央付近をあけるようにしていますが、 >たまにスターラップが切れてる箇所もあったり(><) せいぜい設備単独で、躯体のためとなれば精一杯でしょうね。 1箇所毎にX線診断なんて出来ないでしょう。 (予算計上されないですしね) コア抜きのピッチの設定や千鳥状に抜くなど色々と苦労しますね。 |
>コア抜きのピッチの設定や千鳥状に抜くなど色々と苦労しますね。 どこ抜いても鉄筋切れそうな気がして・・・ まぁほとんどがφ50で、スパンに1ヶ所ずつなんでそれ程悩みはしませんが。 構造には自信が無いものですから、 できるだけ梁のコア抜きはやりたくないものです。 ではまた。。。m(_ _)m |
全国的に行われていればOKでしょうか? 担当者、建築士が了解していたらOKでしょうか? 予算が無ければ無視してもOKでしょうか? 御一考下さい。 |
>全国的に行われていればOKでしょうか? >担当者、建築士が了解していたらOKでしょうか? >予算が無ければ無視してもOKでしょうか? > >御一考下さい。 そうですねぇ。 もう一度考えてみます。 またm(__)m |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━