 ■題名 : 厨房フードのダンパーについて
 ■名前 : あき
 ■日付 : 06/12/4(月) 23:56
 -------------------------------------------------------------------------
   皆様お疲れ様です。
初歩的な質問ですみません。
厨房のフードに付くダンパーについて調べています。
火気使用のフードにはFDを必ず取り付けています。
でも、食器洗浄器のフードって火気使用には当てはまりませんよね。
(蒸気・湯気等のみ)
食器洗浄器のみのフードにもFDは必ず必要なのでしょうか?
また、何か良い文献があれば教えて欲しいのですが。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房フードのダンパーについて  ■名前 : やま  ■日付 : 06/12/7(木) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   >また、何か良い文献があれば教えて欲しいのですが。
文献はわかりませんが条文でしたら火災予防条例3条の4だと思います。
当該地域の消防で確認されては如何ですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房フードのダンパーについて  ■名前 : やま  ■日付 : 06/12/8(金) 5:27  -------------------------------------------------------------------------
   >火災予防条例3条の4だと思います。
→(厨房設備)3条の2かも知れませんね。
補足
条例ですので特に地域ごとに運用基準等が定められています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房フードのダンパーについて  ■名前 : あき  ■日付 : 06/12/8(金) 12:14  -------------------------------------------------------------------------
   やまさん、ありがとうございます。
当該地域の条例を再度確認してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房フードのダンパーについて  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/12/7(木) 20:33  -------------------------------------------------------------------------
   >火気使用のフードにはFDを必ず取り付けています。
>でも、食器洗浄器のフードって火気使用には当てはまりませんよね。
>(蒸気・湯気等のみ)

ガスで加熱する場合は、排ガスが発生します。

>食器洗浄器のみのフードにもFDは必ず必要なのでしょうか?

火災予防条例にも記載はありませんが、火炎伝送防止という意味と
業務用厨房ということで付けています。Fが無くても風量調整のシャッター
は必要ですね。後でスプリングとフィーズを外しても良いか消防の検査管に
聞くことでも良いかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房フードのダンパーについて  ■名前 : あき  ■日付 : 06/12/8(金) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   なかしんさん、ありがとうございます。
火炎伝送防止ですか。納得してしまいました。
地域(消防担当者?)によって規定の細部が違うようなので、
当該地域の消防に確認してみます。
ありがとうございました。