Page 1223 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷温水管 サドル分岐 パイレン 06/12/21(木) 16:33 ┗Re:冷温水管 サドル分岐 TYS 06/12/22(金) 8:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷温水管 サドル分岐 ■名前 : パイレン ■日付 : 06/12/21(木) 16:33 -------------------------------------------------------------------------
| 現在病院の空調工事をやっておりますが(民間)、100〜65Aの主管よりFCUの枝分岐20〜32Aをする時に、配管工より溶接サドル分岐を取りたいとの要望がありました。SP工事ではサドル分岐をしたことがありますが、冷温水でのサドル分岐はいかがなものかと迷っております。(抵抗等で)温度計・圧力計・エアー抜き・水抜きはサドルでもとっておりますが。何か基準等あるんでしょうか?。 |
| 何か基準等あるんでしょうか?。 お早うございます。 以前施工管理をしていた時に採用した事が有りましたが特に問題は無かったですよ 但し主配管が殆ど溶接配管になるので伸縮は十分考慮された方が良いし、配管方式 はリバースリターンでやられた方が良いと思います。 国交省の監理指針に詳しく資料が有りましたのでご覧になって下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━