Page 1225 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼壁掛け小便器の取り付けについて ひろしし 06/12/20(水) 16:37 ┣Re:壁掛け小便器の取り付けについて 北品川庄司 06/12/20(水) 17:40 ┣Re:壁掛け小便器の取り付けについて ゆったか 06/12/20(水) 17:42 ┣Re:壁掛け小便器の取り付けについて デンスイ 06/12/20(水) 20:46 ┗アドバイス ありがとうございました ひろしし 06/12/27(水) 11:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 壁掛け小便器の取り付けについて ■名前 : ひろしし ■日付 : 06/12/20(水) 16:37 -------------------------------------------------------------------------
| 小便器について質問させていただきます。 小学校の3Fに壁掛け小便器ついており、生徒による攻撃で小便器固定のビスが 緩んでしまい、壁と小便器に隙間があいた状態です。 ビスを締めなおしたらいいだろうと思い、見てみるとAYボルト以上に穴がひろがってしまい、壁排水なので設置高さを変えるわけにもいかず、どうしようかと考えています。 穴に詰め物をして プラグを入れなおすか・・・ 皆様のご意見などをお聞かせいただけるとありがたいです。 小便器はT社の「U5」です。 |
| いろいろ案があるけど 見てくれはもう気にするなというレベルなら 比較的簡単なのは2〜3tくらいのプレートを入れることです プレートの固定は便器幅よりも外であればどこでもOKですよね んでもって プレートにはナットを溶接するか何かし 便器の固定はこのナットとボルトではさんであげるのです で、これを化粧ナットで止めればいいと思います 意味わかったかな? |
| 取付け壁の構造によるが、 注入式接着系アンカー や 中空母材用アンカー とか。 |
| 私がよく使うのは、エポキシ接着剤(パテ状)です。 ホームセンターで600円前後で売っています。 15分硬化タイプを使います。いろいろな固定を 迅速に出来てなかなか重宝してます。 ご参考になれば幸いです。 |
| 小便器固定の件、いろいろなアドバイスありがとうございました。 今回はエポキシパテを広がった穴に充填し、硬化前にカールプラグを埋め込みました。 既存の小便器を固定していたAYボルトは外し、カールプラグに化粧キャップ付の木ネジタイプのビスにて固定しました。 どうにかうまくいきました。 みなさまのアドバイス 本当に参考になりました。 また 勉強させてください。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━