 ▼差圧ダンパーは40Paが上限?  パスカルとラスカル 07/1/11(木) 18:38
   ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  北品川庄司 07/1/12(金) 4:23
      ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  パスカルとラスカル 07/1/12(金) 9:20
         ┣Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  北品川庄司 07/1/12(金) 10:53
         ┃  ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  パスカルとラスカル 07/1/12(金) 15:49
         ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  なかしん 07/1/12(金) 12:40
            ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  パスカルとラスカル 07/1/12(金) 15:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 差圧ダンパーは40Paが上限?
 ■名前 : パスカルとラスカル
 ■日付 : 07/1/11(木) 18:38
 -------------------------------------------------------------------------
   クリーンルームの内装業者です。
顧客である設備屋さんに差圧ダンパーの手配をするように言われ
ふと疑問に思ったので質問します。

メーカーのカタログを見ていると、一番大きい差圧で40Paまでの
ものしかないのですが、通常クリーンルームで差圧を設定するとき、
40Pa以上の差圧を設定するということは無いのでしょうか?

無いのであれば何故ないのか?も知りたいところです。

全くもって素朴な疑問なのですが、教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/1/12(金) 4:23  -------------------------------------------------------------------------
   >無いのであれば何故ないのか?も知りたいところです。

なぜあるのかと思ったのも疑問です
それが知りたいです

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : パスカルとラスカル  ■日付 : 07/1/12(金) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   過去にやった現場で、120Paの差圧で
扉が反ってしまったことがありました。
扉メーカーに対応を求めたところ、「それほどの
差圧は想定していない」との回答でしたが、
では、どれくらいの差圧まで大丈夫か?問い合わせた
ところ、明確な回答が得られないという事件がありました。

今回はこれとは、全く関係ない話なのですが、カタログを
見ていて設備側で想定している範囲に上限があれば勉強して
おきたいと思いました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/1/12(金) 10:53  -------------------------------------------------------------------------
   なぜそこまで大きな差圧にこだわるのかがわかりません
そこまでの値を求められているのでしょうか?


去ログを見るべし!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : パスカルとラスカル  ■日付 : 07/1/12(金) 15:49  -------------------------------------------------------------------------
   結果的に大きな差圧になってしまったという
ことで、本来設定された差圧では無いようでした。

疑問については過去ログを詳しく見ていったら解消しました。
お騒がせしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 07/1/12(金) 12:40  -------------------------------------------------------------------------
   >過去にやった現場で、120Paの差圧で
>扉が反ってしまったことがありました。
>扉メーカーに対応を求めたところ、「それほどの
>差圧は想定していない」との回答でしたが、
>では、どれくらいの差圧まで大丈夫か?問い合わせた
>ところ、明確な回答が得られないという事件がありました。

120Paで12kg/m2程度の力が考えられます。クリンルームの天井パネルなどは
吊っていることが多く、圧力をかけ過ぎると持ち上がることもあります。
壁などは補強をかければ問題ないのですが・・・・
「クリ−ンルーム スーパークリーンルームの理論と実際」
著者 早川一也 (株)井上書院 より。
1987年の書籍で現在発行されているか不明です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:差圧ダンパーは40Paが上限?  ■名前 : パスカルとラスカル  ■日付 : 07/1/12(金) 15:50  -------------------------------------------------------------------------
   >「クリ−ンルーム スーパークリーンルームの理論と実際」
>著者 早川一也 (株)井上書院 より。
>1987年の書籍で現在発行されているか不明です。

会社にあったので、参考にさせていただきました。
ありがとうございました。