Page 1241 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ユニットバスの壁面パネルの割れ 朝日株式会社 07/1/23(火) 9:42 ┗Re:ユニットバスの壁面パネルの割れ 北品川庄司 07/1/23(火) 10:18 ┗Re:ユニットバスの壁面パネルの割れ 朝日株式会社 07/1/23(火) 10:36 ┣Re:ユニットバスの壁面パネルの割れ thor 07/1/23(火) 11:14 ┗Re:ユニットバスの壁面パネルの割れ どんちゃん 07/1/23(火) 12:06 ┗Re:ユニットバスの壁面パネルの割れ 朝日株式会社 07/1/26(金) 11:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ユニットバスの壁面パネルの割れ ■名前 : 朝日株式会社 ■日付 : 07/1/23(火) 9:42 -------------------------------------------------------------------------
| ジェットバス機能が付いている1坪タイプのユニットバスですが、 リモコン線を取り出す際の壁パネルの穴から約半年程で亀裂が入ります。 既に2回壁パネルを交換しておりますが、また亀裂が入りました・・・ メーカー側も前例が無いとの事で対応策に悩んでおります。 前回は穴の裏側に補強を入れましたがダメでした。 施主様は毎日ジェットバスを使用するとの事で、 それが関係しているのでは・・・と思います。 上記のような経験のある方がみえましたら、 対応策などを教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します |
| 素人目線での回答ですが、 毎日ジェットバスを利用する事は 常識的な利用の範囲でしょうし それを問題とは 言えないでしょうね もし仮にそれが問題であればいわゆる製品の欠陥的な 扱いになるでしょう 設置に関して水平、ねじれ等は無いのでしょうか? そのあたりが気になるところですが・・。 参考にはならないと思いますが・・ |
| ありがとうございます 私としましても壁パネルの欠陥であれば パネルを別のシリーズ商品に 丸ごと交換すればいいのでしょうが どうも納得できません ユニット自体のねじれやひずみなどは メーカーが2度もパネルのやり替えを 行っていますので、その度に確認しております メーカーさんも自社商品以外の原因であって欲しいと 原因追求には一生懸命でしたから・・・ |
| 亀裂は毎回同じ方向に入りますか? もし、毎回同じ方向に亀裂が入るなら、パネルを亀裂と同じ方向に分割してはどうでしょうか? |
| パネルの材質が何で、どんな割れ方をしているか具体的に書いた方が良いですよ。 |
| 色々とご意見ありがとうございました メーカーさんの方も前例が無いようで困ってました 現在の壁パネルの材質はセメント板の上にベースコート、 トップコートの順で仕上げてありますので 鋼板の上にシート貼りしてあるタイプに 変更するようにしました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━