 ■題名 : 地盤の悪い場所での埋設配管
 ■名前 : PP男
 ■日付 : 07/1/27(土) 18:03
 -------------------------------------------------------------------------
   土壌の悪い場所での埋設排水管で悩んでいます。

今施工中の現場で、下水の配管を布設しようとしているのですが、
1m近く掘削したところ水が湧いてくる状態です。
設計では、「掘り方埋め戻し」と記載されているのですが、とても掘った土を埋め戻しに使うことは出来ません。そこで配管周囲だけでも砂を入れようとしたのですが、砂を入れても土を入れてもとても転圧できそうにありません。砂の上に立つと、長靴がズブズブと沈みます。沈下のことも気になりますが、コンクリートで配管基礎を作ることも予算上難しいです。

皆さんはどのように施工されているのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : コンプライアンス  ■日付 : 07/1/27(土) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   私どもはダスト埋め替え水締めデ対応してますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : PP男  ■日付 : 07/1/27(土) 21:52  -------------------------------------------------------------------------
   >私どもはダスト埋め替え水締めデ対応してますが。

ダストとはどのようなものでしょうか。
ネットで調べても、ゴミ、塵、埃、ダイヤモンドダストなどがヒットして
何のことかよく分かりません。

勉強不足ですいません。
教えて頂けないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : AL  ■日付 : 07/1/30(火) 11:31  -------------------------------------------------------------------------
   >ダストとはどのようなものでしょうか。

ダストは、砕石場などで砕石を加工する際、
粉状?砂と言えばいいかな・・・で出てくるカスの事だと思います。
(土木であれば、これだと思いますが・・・)

昔はダスト下さい〜と砕石場屋さんに言うと、
タダでしたが、最近は舗装の際に撒く砂の代用品の価値も
あるので、多少お金は取られると思います。

頑張って土木も勉強すると、
設備屋さんには、良いと思いますよ。
私も管、土木1級取って、視界がひらけましたよ。
頑張ってくださいね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : コンプライアンス  ■日付 : 07/2/2(金) 19:46  -------------------------------------------------------------------------
   >>私どもはダスト埋め替え水締めデ対応してますが。
>
>ダストとはどのようなものでしょうか。
>ネットで調べても、ゴミ、塵、埃、ダイヤモンドダストなどがヒットして
>何のことかよく分かりません。
>
>勉強不足ですいません。
>教えて頂けないでしょうか。

ダストはジャミと砂のまざりで水をながすと砂がジャミの隙間に入り
しまっていきます。浄化槽などはもっぱらこの方法です。
(再生ダストは色がクロっぽい為客受けしない)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : いい情報お聞きしました。  ■名前 : AL  ■日付 : 07/2/3(土) 11:18  -------------------------------------------------------------------------
   >ダストはジャミと砂のまざりで水をながすと砂がジャミの隙間に入り
>しまっていきます。浄化槽などはもっぱらこの方法です。
>(再生ダストは色がクロっぽい為客受けしない)

いい事をお聞きしました。
浄化槽設備士の関係もあって、今までに400〜500基程
施工しましたが、ダストのいい活用法ですね。
山砂もだんだんと、高くなってきましたからね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 07/1/29(月) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   計画している根切り幅及び根切り底を変更することができるのであれば
・根切り底を計画深さより30センチ程度深くする。
・さらに水中ポンプをセット出来る釜場を堀りポンプセット。
・根切り幅は、現状+釜場まで地下湧水を流すための幅を確保。
・30センチ程度深くした根切り底(水路部分は除く)に、
 骨材(粗め)を20センチ程度敷込み床を作ります。
・管底+100mm及び管上300mmの砂保護+水締め。
・水分含有量の少ない掘削土埋め戻し。

湧水量にもよりますが、床の骨材間を水が通過するので、
骨材の上部まで湧水は上がってこないと思います。

この方法だと無理ですかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地盤の悪い場所での埋設配管  ■名前 : PP男  ■日付 : 07/2/7(水) 23:26  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん貴重な意見ありがとうございました。

ダスト埋め戻しで施工することになりました。
(一部施工完了しました)
なかなか締まりが良くて、ホッとしました。