Page 1271 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ 札幌のデコポン 07/3/13(火) 7:53 ┣Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ おっちゃん 07/3/13(火) 8:59 ┃ ┗Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ 札幌のデコポン 07/3/13(火) 9:58 ┃ ┣Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ 北品川庄司 07/3/13(火) 10:37 ┃ ┃ ┗Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ 札幌のデコポン 07/3/13(火) 10:55 ┃ ┗Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ おっちゃん 07/3/13(火) 12:53 ┃ ┗Re:スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ 北品川庄司 07/3/13(火) 12:58 ┗Re:超音波などが利用できると思いますが? みっちゃん 07/3/13(火) 13:55 ┗Re:超音波などが利用できると思いますが? 札幌のデコポン 07/3/14(水) 8:13 ┗Re:超音波などが利用できると思いますが? 北品川庄司 07/3/14(水) 11:02 ┗Re:超音波などが利用できると思いますが? 札幌のデコポン 07/3/15(木) 11:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スラブ内のヒーティングをかわして穴あけ ■名前 : 札幌のデコポン ■日付 : 07/3/13(火) 7:53 -------------------------------------------------------------------------
| ヒーティング(樹脂管)の入っている床(コンクリート) に穴を開けて排水目皿を取り付けたいのですが・・・・ ヒーティング管をかわして穴を開けるには、良い方法が あるのですか? 是非、皆さんのお知恵を・・・・・。 |
| >ヒーティング(樹脂管)の入っている床(コンクリート) >に穴を開けて排水目皿を取り付けたいのですが・・・・ >ヒーティング管をかわして穴を開けるには、良い方法が >あるのですか? >是非、皆さんのお知恵を・・・・・。 敷設位置を施工図で確認するのは難しいですよね。 こういう方法はどうでしょう? ・コア抜き位置の表面周囲に雪を3〜5センチ程度サラッと被せて ヒーティングを回すと、先ず温水配管ラインの表面から 融雪が始まってきて、徐々に敷設箇所以外の部分に伝熱してゆく 現象がみられると思いますので大凡の見当は付くと思います。 今日みたいな天候(雪)ですと意外と見つけることができるかもしれませんね!。 ただ敷設ピッチが150mmだったり200mmだったり配管径が13mmだったり16mmだったりと 場所によって違いますから細心の注意が必要ですよね。 |
| ありがとうございます。 説明がちょっと足りなかったみたいです・・・・ ヒーティング管のルートを書いていませんでした。 ヘッダー → 階段室の階段の踊り場経由 → 屋外 踊り場に穴を開けたいのです。 管が通過しているだけなので、雪も無し、ピッチも無視。 レントゲンとかはどうでしょう? |
| >レントゲンとかはどうでしょう? 樹脂管はレントゲンに映らないと思うけど・・ 一時的にスチールワイヤーなんかを通して レントゲンという手もあるけど、 それが可能なんでしょうかね? 地道にハツりで対応というのはどう? |
| ありがとうございます。 やっぱり、コツコツとハツルしかないですか? |
| >ヒーティング管のルートを書いていませんでした。 >ヘッダー → 階段室の階段の踊り場経由 → 屋外 >踊り場に穴を開けたいのです。 >管が通過しているだけなので、雪も無し、ピッチも無視。 ということは、踊り場を通過しているだけで 敷設されていないということですか? 架橋ポリエチレン管内にワイヤーを通してX線撮影を行うのは 物理的に不可能ですから、 配管を固定しているのは通常はワイヤーメッシュ(鉄筋)ですよね! 通常のX線撮影でメッシュを逃げた位置で抜くのが良いかと思うのですが。 あとは、表面温度計で測定し配管ルートを探すかでしょうね。 ※誰か、不凍性があり血管造影のようにX線撮影が可能になる 不凍液を発明してくれないかな?と思ってしまいますよね。 |
| >架橋ポリエチレン管内にワイヤーを通してX線撮影を行うのは >物理的に不可能ですから、 ポリを一度抜いてもダメかな? |
| 樹脂管の内部は空洞ですよね? コンクリートの内部診断に使用するレーダーみたいな機械があります。 コンクリート厚さが20cm以下でしたら何とかなると思います。 精度は余り良くはないですがリースーで借用できるはずです。 ただ診断が結構難しいので一度非破壊検査の業者に相談することをお勧めします。 |
| 皆さん色々な意見ありがとうございます。 非接触型温度計で試してみて、 超音波も聞いてみます。 それでもダメなら、地道にハツリます・・・・・ |
| >それでもダメなら、地道にハツリます・・・・・ 結局それ一番安くて確実だったりして・・(笑) 関心ごとなので結果のフィードバックをお願いしたいところです |
| 了解です。 結果を連絡します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━