Page 1286 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水方式変更 現場監督一年生 07/4/10(火) 0:02 ┣Re:給水方式変更 えんとろぴー 07/4/10(火) 9:16 ┗Re:給水方式変更 つなぎの水道屋 07/4/10(火) 18:39 ┗Re:給水方式変更 現場監督一年生 07/4/10(火) 23:12 ┗Re:給水方式変更 つなぎの水道屋 07/4/11(水) 19:01 ┗Re:給水方式変更 現場監督一年生 07/4/11(水) 22:17 ┗よけいなお世話 雅彦 07/4/12(木) 0:42 ┗Re:よけいなお世話 現場監督一年生 07/4/14(土) 0:21 ┗Re:よけいなお世話 みっちゃん 07/4/15(日) 10:10 ┗Re:よけいなお世話 現場監督一年生 07/4/16(月) 0:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水方式変更 ■名前 : 現場監督一年生 ■日付 : 07/4/10(火) 0:02 -------------------------------------------------------------------------
| 何かあると、いつもこのサイトを参考にさせていただいております。 まだ、これからの話なのですが、5階で45戸のマンションで、 本管から受水槽→ポンプ圧送2台→屋上の圧力タンクといった既設の 給水方式を直結増圧ポンプ方式に改修する工事をおこないます。 既設40Aの引き込みを撤去、新設で本管から50Aで引き込む というのですが、居住中マンションなので、断水を1日で行うという話 で、途中段階?の設計図を渡されました。 本管からの引き込み工事の経験もなく、公道を6ヘーベ程度掘削し、 引き込みます。 そこで、疑問というか、どのように施工工程を考えればよいか、 アドバイスしていただければと思い、書き込みをさせていただきました。 現状、給水本管から40Aでポンプ室まで引き込まれていています。 これを全て撤去し、50Aに引き込み直します。 断水は、1日で・・・という話をされました。 設計図では、既設40Aは全て撤去となっているのですが、既設40Aを 生かしつつ事前に50Aの分岐取り出しをおこなうと、公道の掘削、埋戻し 、舗装を考えると、本管接続部の既設40Aの撤去ができません。 居住中のマンションであることや、(公道部の既設40Aの撤去)、 ポンプ室と本管からは20Mほどあり、既設ポンプの設置位置に 直結増圧ポンプを設置することや、ポンプ室での配管や電気工事、 屋上での切り替え工事を考えると、どのように工程を組めばいいのか パニックです(この文章も旨く書けてなく申し訳ありません)。 ヘタレな質問で申し訳ありません。 何かアドバイスがあれば宜しく御願いいたします。 |
| 大変な現場そうですね・・・。 先ずは、落ちついて・・・。 @やるべき工種手順を全て書き出してください A工種ごとに掛かる日数・人員を出してください。(バーチャートでも良いでしょう) B工種を順番に並べ上げてください。(フローチャートでも良いでしょう) (完成までをイメージして) @からBまでは物理的に不可能な事は無視して考えてください。 Cここで問題点を整理していきます 1)断水工事を1日のみで行うこと。 2)既設部分に、機器・配管を行うこと。 3)etc Cの問題解決をどうやったら解決できるかだけを考えてみて下さい。 工程順序の変更でクリアーできるのか?人員を多く入れればクリアーできるのか? または設計変更(機器の配置・配管等の移動案)にてクリアーするのか? 追加にバルブ切り込み取付作業をつけた方が工程がスムーズになるのじゃないのか? このことで、竣工イメージ並びに工程が明確に出来てきます。 する事は決まってきて、それを淡々とこなす作業になります。 逆に言えば、これを決めないと現場がぐちゃぐちゃになってしまうと言う悲惨な現実 が待っているだけです。それぐらい重要です。 先ずは頭の中の問題を、紙にでも書き出してすっきりする事が大事だと思います。 私もメモリー不足でいつもフリーズしますので、お気持ちが痛いほど分ります。 頑張って考えた先にも、失敗はつきものですが、考えずにしてしまう失敗とは この先10年後の財産として、雲泥の差が出るものと考えます。 教えて貰う事も重要ですが、考える力を身に付けられることがさらに重要 であることを分っていただきたくレスさせていただきます。 頑張ってください。 |
| >本管から受水槽→ポンプ圧送2台→屋上の圧力タンクといった既設の >給水方式を直結増圧ポンプ方式に改修する工事をおこないます。 屋上のタンク下がりからの給水管が1本なのか3本程度なのか、或は配管が屋外なのか屋内(シャフト)なのかで考え方が少し変わると思います。 >設計図では、既設40Aは全て撤去となっているのですが、既設40Aを >生かしつつ事前に50Aの分岐取り出しをおこなうと、公道の掘削、埋戻し >、舗装を考えると、本管接続部の既設40Aの撤去ができません。 人数にも、よると思いますが、40Aの撤去と50Aの分岐取出しを1回で考えているみたいですが厳しいと思います。 50Aの先行配管(道路仮復旧、仮メーター)で切り替えし終えた所で再度掘削、撤去が無難だと思います。地域差があると思うので申請前に確認して下さい。 >直結増圧ポンプを設置することや、ポンプ室での配管や電気工事、 これを最初にした方が良いように思います。 質問したいのですが、会社が1年生(投稿者名にありますが)にこのような現場を管理しなさいというのですか?少し聞きたいです。 |
| えんとろぴーさん つなぎの水道屋さん 丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます。 状況説明不足でしたが、タンクから下ろしてある配管は3本ですが、 タンクへの揚水管が1本と下ろす配管が3本に分岐する前の部分で (屋上露出部)で既設管を切り離し、吸排気弁を取り付けます。 ポンプ室が狭く、既設ポンプの基礎を増し打ちし、そこに設置する という設計図です。 搬入も、受水槽室を通って、ポンプ室の扉から入れなければなりません。 経験無し+予算が決まっている(安すぎ)+ポンプ室が狭すぎです。 配管屋も上司指定・・・なぜ?・・・職人が少ない会社なんだ? 本日、上司に工程表の叩き台を作って相談しようとすると、「まかせる」 えっ?といった状態です。 えんとろぴーさんのおっしゃる通りです。 ぐちゃぐちゃになった現場を考えただけで、不安で仕方ないのですが、 まずは、アドバイスを参考に、しっかり考えて工程表を練り直します。 十年後の財産になるように頑張ります。 つなぎの水道屋さんへ >会社が1年生(投稿者名にありますが)にこのような 現場を管理しなさいというのですか? そんな会社です。これまで現場合わせ的な改修工事だけでした。 いきなりこのような工事を任せると言われてパニッてます。 本管取り出しも初めてです。 具体的に教えて頂いたことを無駄にせず、考え直します。 ヘタレな質問に丁寧にアドバイスをいただいけて大変感謝しております。 |
| >本日、上司に工程表の叩き台を作って相談しようとすると、「まかせる」 >えっ?といった状態です。 優秀なんですね。 >十年後の財産になるように頑張ります。 >本管取り出しも初めてです。 上司、水道局とよく打ち合わせながら、がんばって下さい。 |
| つなぎの水道屋さん。 >優秀なんですね。 ありえまえん。ど素人同然です。 その上司も急がしいく、人に任せって丸投げ状態なだけです。 人がいないだけです。そんな会社です。 グチですみません。 >上司、水道局とよく打ち合わせながら、がんばって下さい。 ありがとうございます。足りない頭をフル回転しながら、 よく打ち合わて、いろいろと地獄をみないように気をつけます。 また、何かありましたら、ご相談にのっていただければ幸いです。 |
| といわれることは、承知の上で、、、 つなぎの水道屋さんに代わって、(いえ、いえこれは私の意見ですが) あなたに対する最大のアドバイスは 【今すぐ、もっとまともな会社を探しなさい】 だと、思います。 あなたの会社は会社としての態をなしておりません。いくら急がしかろうが、問題外です。 と、云ってもあなたはすぐには辞めないでしょうから、設計事務所等、顔を合わせて相談できる人がいたら、とにかく相談し意見を聴いてみてください。 上司にも、納得できるまで聞いてください。 それで、煩がられてなにも教えてくれないようなら決断の時です。 |
| 雅彦さん。 >あなたに対する最大のアドバイスは >【今すぐ、もっとまともな会社を探しなさい】 >だと、思います。 >あなたの会社は会社としての態をなしておりません。いくら急がしかろうが、問題外です。 ご指摘のとおりかもしれません。 先輩でも、他にいい会社ないかなーと言う声を聞くこともしばしばです。 先輩にも相談をしましたが、失敗しても命をとられる訳じゃないから といわれ、具体的に物件の話を話しても聞こうとしない状態です。 皆、忙しいようで・・・またグチってしまいました。 >と、云ってもあなたはすぐには辞めないでしょうから、 これも、ご指摘のとおりです。 こんな経験・知識のない人間が次の会社に転職なんて出来ないと思ってます。 自分としても、皆さんのように人に頼らなくてもこの程度の現場くらい 普通にこなせるようになりたいという思いもあります。 土曜・日曜で、今の手持ちの別物件の事務仕事をやっつけてから、 月曜にでも、これからの現場の話し合いや行動をしたいと思ってます。 お気遣いありがとうございます。 |
| >こんな経験・知識のない人間が次の会社に転職なんて出来ないと思ってます。 >自分としても、皆さんのように人に頼らなくてもこの程度の現場くらい >普通にこなせるようになりたいという思いもあります。 冗談でなく、こんな現場ではありませんよ・・・ 話を読んでいる限り、この現場が普通にこなせたら、何処でもやっていけます。 >土曜・日曜で、今の手持ちの別物件の事務仕事をやっつけてから、 >月曜にでも、これからの現場の話し合いや行動をしたいと思ってます。 > 良くいわれますが、終わらなかった現場はないですし(中止になることは良くありますが)、命までとられるわけでもないのも事実です。 今の貴方のように、余裕を持って行動できれば、きっとうまく行くと思いますよ。最後には。 引き込みに関しては所轄に拠って大きく異なるので、口を挟みませんでしたが、撤去新設(移設:口径変更)の場合、話し合いによっては工事日をずらして施工することは良くあります。この当の可能性も所轄と一度話し合いをされると良いかもしれません。 |
| みっちゃんさん。 アドバイスありがとうございます。 貴重な時間を若輩者に書き込みしてもらえて、本当に感謝しています。 > 今の貴方のように、余裕を持って行動できれば、きっとうまく行くと思いますよ。最後には。 余裕はないです。下っ端なので雑工事を振られて身動きがなかなかとれません。 グチと言い訳にしかならないです。申し訳ありません。 > 引き込みに関しては所轄に拠って大きく異なるので、口を挟みませんでしたが、撤去新設(移設:口径変更)の場合、話し合いによっては工事日をずらして施工することは良くあります。この当の可能性も所轄と一度話し合いをされると良いかもしれません。 確かに、所轄によって大きく異なりますが、具体的に色々な事例や経験を教えて いただけるのは、自分にとってとても参考になります。 ご丁寧に書き込みをしていただき、ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━