 ▼簡易宿泊所(モーテル)の給湯設計について教えてください。  融太郎 07/5/5(土) 11:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 簡易宿泊所(モーテル)の給湯設計について教えてください。
 ■名前 : 融太郎
 ■日付 : 07/5/5(土) 11:36
 -------------------------------------------------------------------------
   現場経験10年目で昨年から設計、監督も兼務してる配管工です。
モーテルの給湯負荷について経験のある先輩教えてください。
部屋数22室 浴槽は約300g 立地条件から見て稼動は平日は2回転
休日前は4回転くらいと思います。
特に夕方7時から12時頃までは満室になると思います。
給湯はたとえば
1)300g×40deg×6(10分で満水)=72000kcal/h
  22室の同時使用率を約66%と考えて15室 15×72000≒100万kcalの給湯器
  50万kcal×2台+貯湯槽を設置して循環する
2)貯湯槽の容量を大きくして(例10t)給湯器は20万kcal×3台設置して循環

どのような設計が効率面、管理面から考えて望ましいのか
ご教授よろしくお願いします。   