 ▼水圧テスト  設備始 03/7/2(水) 12:16
   ┗Re:水圧テスト  OZ 03/7/3(木) 7:33
      ┗Re:水圧テスト  設備始 03/7/5(土) 8:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水圧テスト
 ■名前 : 設備始
 ■日付 : 03/7/2(水) 12:16
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも初歩的な質問ですいません。
水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・)
ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか?
1.エア抜き不完全の場合
2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合
3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合
4.完全な漏水

4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、
1・2の違いがわからない気がして不安です。
どなたか知っている方、ご指導御願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水圧テスト  ■名前 : OZ  ■日付 : 03/7/3(木) 7:33  -------------------------------------------------------------------------
   >いつも初歩的な質問ですいません。
>水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・)
>ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか?
>1.エア抜き不完全の場合
>2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合
>3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合
>4.完全な漏水
>
>4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、
>1・2の違いがわからない気がして不安です。
>どなたか知っている方、ご指導御願いします。

これは完全なる漏水でしょう。エアー抜き不完全の場合、途中でゲージが落ち着きます。
ぐんぐん下がるようであれば、これは漏水かと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水圧テスト  ■名前 : 設備始  ■日付 : 03/7/5(土) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   >>いつも初歩的な質問ですいません。
>>水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・)
>>ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか?
>>1.エア抜き不完全の場合
>>2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合
>>3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合
>>4.完全な漏水
>>
>>4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、
>>1・2の違いがわからない気がして不安です。
>>どなたか知っている方、ご指導御願いします。
>
>これは完全なる漏水でしょう。エアー抜き不完全の場合、途中でゲージが落ち着きます。
>ぐんぐん下がるようであれば、これは漏水かと思います。
ありがとうございます。
今後に役立てたいと思います。