Page 1349 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼通気の必要性を感じました つなぎの水道屋 07/7/25(水) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 通気の必要性を感じました ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 07/7/25(水) 20:25 -------------------------------------------------------------------------
今日体験したリホーム工事(便器取替)の現場での話なのですが。 住宅2階建てで、1、2F各階に1つ便器のある建物で、 排水は75AのVPで1,2Fの便器の排水は、床下で合流(75A)して屋外に出ていました。 この配管に便器(T社−6L−タンク付き)を取り付けたところ、2Fを流すと支障ないのですが(音が少し大)1Fを流すと2Fの便器の封水が1回の使用で便器の水底面頂部より数o下がり、破封しました。 床下でのドルゴが設置できたので、破封は解消できたのですが。 最近のT社に限らず便器(6L以下)は、サイホンが起こり易い様に、フランジの出口をしぼめていると思うのでので(N社は別ですが)2F通気の必要性を改めて感じました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━