 ■題名 : 自宅水道管のおかしな現象
 ■名前 : くま本人
 ■日付 : 07/8/3(金) 6:56
 -------------------------------------------------------------------------
   私は設備メンテナンスを主に仕事をしています。
今回お尋ねしたいことは、自宅の水道のことです。
ここ数日前から、何処からともなくガッ!ガッ!と、いう音がするので、その音を探っていきますと・・・水道の蛇口を開ける際にガッ!という音がしていることがわかりました。閉めるときならばウォーターハンマー現象の可能性もあり対処できるのですが、昨日水道局の方に来てもらい判断を仰いだところ・・・数日前からなら何処かの配管の支持金物がはずれたのだろうという指摘でした。単に支持金物の問題なのかと、ちょっと疑問に思い皆様にお尋ねし、このような経験をお持ちの方がもしいらっしゃれば、その対処方法を教えていただければと思います。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自宅水道管のおかしな現象  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/8/3(金) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   >ここ数日前から、何処からともなくガッ!ガッ!と、いう音がするので

場所は特定できないのでしょうか?

>その音を探っていきますと・・・水道の蛇口を開ける際にガッ!という音がしていることがわかりました。

これはどの水栓を開けても、同じような症状がでますか?

>数日前からなら何処かの配管の支持金物がはずれたのだろうという指摘でした。

これだと音の発生箇所はある程度特定できると思うのですが・・・
他に考えられるのは、・・・・・・・逆止弁関係かな?
水栓を少しずつ開けていくと、音はしますか?

同様の経験はありませんが、現在47ヒットの割にはレスがないので
少しでも参考になればと思いレスしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自宅水道管のおかしな現象  ■名前 : くま本人  ■日付 : 07/8/3(金) 11:38  -------------------------------------------------------------------------
   >>ここ数日前から、何処からともなくガッ!ガッ!と、いう音がするので
>
>場所は特定できないのでしょうか?
>
>>その音を探っていきますと・・・水道の蛇口を開ける際にガッ!という音がしていることがわかりました。
>
>これはどの水栓を開けても、同じような症状がでますか?
>
>>数日前からなら何処かの配管の支持金物がはずれたのだろうという指摘でした。
>
>これだと音の発生箇所はある程度特定できると思うのですが・・・
>他に考えられるのは、・・・・・・・逆止弁関係かな?
>水栓を少しずつ開けていくと、音はしますか?
>
>同様の経験はありませんが、現在47ヒットの割にはレスがないので
>少しでも参考になればと思いレスしました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デンスイ様、早速の返事ありがとうございます。

音は廊下の手洗いの裏が一番大きな音がします。

少しずつ水を出す時は音はしません。

ハンドル蛇口の時もレバー式の蛇口も、開くときに音がします。

今朝その手洗い器の下を開口しました。そして配管に触れながら水を出しましたがぶれている様子はありませんでした。

逆止弁でしょうか・・・?

一応ブログに写真は掲載しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自宅水道管のおかしな現象  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/8/3(金) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   写真を拝見しました。(できればフォト会議室の方にupして
戴いた方が良かったです。)

場所は手洗い器壁中付近で特定できたようですね。
あと出来ればアングル止水栓上部のヘリューズ管を一度外して
アングル止水栓を持って、押したり引いたりすると異音の状況が
変化するかどうかを、試してみて下さい。
支持金具が原因だとすると、配管が擦れたり、何かに当たる音が
すると思います。(もしかするとその付近の床下かも?)

最近水に関連するような工事はされてないですよね?
メーター2次側にスイングチャッキバルブは入ってませんよね?

次ブログにupされるなら、出来たらその音を録音してupして
もらえると、大いに参考になると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございました。  ■名前 : くま本人  ■日付 : 07/8/3(金) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   >写真を拝見しました。(できればフォト会議室の方にupして
>戴いた方が良かったです。)
>
>場所は手洗い器壁中付近で特定できたようですね。
>あと出来ればアングル止水栓上部のヘリューズ管を一度外して
>アングル止水栓を持って、押したり引いたりすると異音の状況が
>変化するかどうかを、試してみて下さい。
>支持金具が原因だとすると、配管が擦れたり、何かに当たる音が
>すると思います。(もしかするとその付近の床下かも?)
>
>最近水に関連するような工事はされてないですよね?
>メーター2次側にスイングチャッキバルブは入ってませんよね?
>
>次ブログにupされるなら、出来たらその音を録音してupして
>もらえると、大いに参考になると思います。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろいろと親身に相談に乗っていただきありがとうございました。
時間のあるときにデンスイさんの云うようにしてみたいと思います。

とりあえず、各蛇口の止水栓で数量を弱く調整しました。
『ガッ!』という音が小さくなって『コン』と云っています。

私事なのに、いろいろありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自宅水道管のおかしな現象  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/8/3(金) 23:26  -------------------------------------------------------------------------
   >>その音を探っていきますと・・・水道の蛇口を開ける際にガッ!という音がしていることがわかりました。
>>少しずつ水を出す時は音はしません。
>>ハンドル蛇口の時もレバー式の蛇口も、開くときに音がします。
>>今朝その手洗い器の下を開口しました。そして配管に触れながら水を出しましたがぶれている様子はありませんでした。

解決されているかもしれないですが、

7481) 給湯の脈動・出不良について セントラル給湯 07/7/24(火) 11:54
が参考になるのではないでしょうか。こちらは、給湯ですが、
デンスイさんがいはれてる、
>一番疑わしいのは、管内に異物が入っているのでは?

T部に・・・  (ヘッダー工法であればスイマセン)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お礼に・・・  ■名前 : くま本人  ■日付 : 07/8/4(土) 9:02  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろありがとうございます。

お礼に・・・私の作曲した  『夜明けの修繕屋』 をどうぞ

配管の修繕が朝までかかり、パイレン片手に汗を拭きながら夜明け前に作った曲です。

http://www.totsuka-tec.com/animebgm/060109enka00597.mid

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お礼に・・・  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/8/4(土) 17:14  -------------------------------------------------------------------------
   >お礼に・・・私の作曲した  『夜明けの修繕屋』 をどうぞ
>
>配管の修繕が朝までかかり、パイレン片手に汗を拭きながら夜明け前に作った曲です。
>
>http://www.totsuka-tec.com/animebgm/060109enka00597.mid

私のパソコンでは、画面が黒いままで、見れず、どの様なものかわからないのですが。
返信ありがとう御座いました。