Page 1359 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水漏れトラブル・・・ 中西(修理・工事担当) 07/8/11(土) 20:31 ┗Re:水漏れトラブル・・・ 北品川庄司 07/8/11(土) 20:45 ┗Re:水漏れトラブル・・・ 中西(修理・工事担当) 07/8/11(土) 20:51 ┣Re:水漏れトラブル・・・ みっちゃん 07/8/11(土) 23:03 ┣Re:水漏れトラブル・・・ 北品川庄司 07/8/12(日) 9:06 ┗Re:水漏れトラブル・・・ どんちゃん 07/8/12(日) 13:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水漏れトラブル・・・ ■名前 : 中西(修理・工事担当) ■日付 : 07/8/11(土) 20:31 -------------------------------------------------------------------------
場所を間違えて投稿してすみませんでした。再度こちらからよろしくおねがいします。 こんばんは。 皆様の御知恵を貸してください。 ルームエアコンのドレン修理を去年行きました。その時は単純な配管内詰まりと考え、エアブローをしゴミを除去しその場の修理は終わりました。 ちょうど一年後同じ症状が出たため、再度訪問しエアブロー作業をし、様子を見てもらうことにしました。本日再度コールがありました。原因がわかりません。 エアコンはダイキン壁掛けエアコンの2005年のさらら、工事は右だし配管、ドレン・冷媒管とも同じ穴から出ています。通水テスト時は水は確実に流れているのを確認しています。 お客様から水が漏れる前に「ボコボコ」言う音がした後に大量に出てくるとのことです。 皆様の御力を貸してください、お願いします。 |
施工不良、 配管がつぶれている もしくは 逆勾配の部分がある可能性かなり大! |
>施工不良、 >配管がつぶれている もしくは >逆勾配の部分がある可能性かなり大! そこらへんの可能性も考えましたがすべて問題ありませんでした。 「ボコボコ」という音の後に水が漏れるとのことなのでそこに原因があるのかなって思います。 そのような経験をした人はいますか? よろしくお願いします。 |
>>施工不良、 >>配管がつぶれている もしくは >>逆勾配の部分がある可能性かなり大! > >そこらへんの可能性も考えましたがすべて問題ありませんでした。 >「ボコボコ」という音の後に水が漏れるとのことなのでそこに原因があるのかなって思います。 >そのような経験をした人はいますか? >よろしくお願いします。 経験ではなくて、話の流れからの経緯での推測のひとつ。 外気圧と部屋の気圧差はありませんか? 特に機密性がよいとか-水の表面張力と気圧差に対しての勾配による水頭差が負ければ水は流れません。 下部にトラップやサイホンなどがありませんか 水受けパンと配管の流れに問題はありませんか 配管の流れは、少量の水でも流れるような適切な太さと勾配を有していますか 逆に、多量の水を流した場合に滞留するようなことはありませんか |
みっちゃん氏がおっしゃる具体的事例だと 換気扇などの運転時がそれであり 十分な給気開口が無い場合ドレンホースより 外気が入ってこようとする為排水障害が起こります ドアを細めに開けて空気の出入りを確認しましょう |
音だけは良く聞きます。 お二方の指摘通りであればドレンにエアカットバルブをつければ解消するかも知れませんね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━