Page 1361 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の保温について 暑い! 07/8/9(木) 20:14 ┣Re:冷媒管の保温について 裕次郎 07/8/10(金) 13:53 ┃ ┗Re:冷媒管の保温について 暑い! 07/8/10(金) 15:34 ┗Re:冷媒管の保温について 北品川庄司 07/8/10(金) 17:33 ┗Re:冷媒管の保温について 暑い! 07/8/10(金) 17:53 ┗Re:冷媒管の保温について 北品川庄司 07/8/10(金) 20:40 ┗Re:冷媒管の保温について 暑い! 07/8/16(木) 9:12 ┗Re:冷媒管の保温について 北品川庄司 07/8/16(木) 14:15 ┗Re:冷媒管の保温について 暑い! 07/8/16(木) 17:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の保温について ■名前 : 暑い! ■日付 : 07/8/9(木) 20:14 -------------------------------------------------------------------------
| 地下で冷媒管の改修工事を行っていたのですが、最近の暑さのせいで冷媒管が結露してしまい、現在問題になっています。 現在の冷媒保温厚は10mmなので、20mmにする計画も考えたのですが、今から保温厚を変えるのは非常に困難です。何かいい方法はないでしょうか? |
| 厚さが変えられないのなら、保温材の材質替えてみればいいのでは。 明日からじゃ、問屋休みだし、今のうちにご相談をお勧めします。 なるべく保温効率のいいものじゃないとまた結露しますよ。 |
| 裕次郎さんありがとうございます。 そうなんです。。。明日から盆に入るので非常に苦労しています。 なにか断熱効率のいいものってありますかね? |
| GWのロールを被せたら良いのではないでしょうかね? |
| 僕もそう思ったんですが、実は保温やさんに確認したところ、 「あまり効果がないよ」といわれました。。。 根拠はあまりよくわからないんですが・・・ |
| >僕もそう思ったんですが、実は保温やさんに確認したところ、 >「あまり効果がないよ」といわれました。。。 >根拠はあまりよくわからないんですが・・・ 効果が無いという根拠はドコにあるのか? そのあたりの検証は済んでいますか? 保温屋さんとは現場作業員ですか? ハナシ半分程度にしておいたほうがいい場合が多くあります そこでハナシが終わってしまいます。 効果が無いと言い切られてしまっていますが ワタシ、これで何回か対応していますが 再度不具合が起こったケースは今のところ 報告ありません |
| 保温やさんいわく、新冷媒になってからの冷媒管結露が非常に多く、 GWにての対処が最近仕事で増えているが、水滴として落ちてはこないものの、 GWがびしょびしょになってしまい、結局一夏越えた後、保温圧20mmに 替えている現場が多いらしいです。 今回は緊急だったので、とりあえずGWにて対処しました。 やはり、新冷媒は10mm保温じゃ対処できないんですかねぇ? |
| 新冷媒(410A)にあっても 蒸発器出口冷媒ガス温度は22と大差ないハズですから 新冷媒だからどうのというのは関係ない事だと思います 単に、結露の起こりやすい条件であった というのに過ぎないのではないでしょうか GW巻きについて、 何でもいいから巻けばOKというのではありません 密度と巻厚、施工が適正でなければ結露は起こるでしょう |
| 即座の回答、的確なアドバイスありがとうございました。 参考にしてこれから役立てていきたいと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━