 ■題名 : 意匠設計のゴリ押し
 ■名前 : パイポパイポ
 ■日付 : 07/8/18(土) 22:13
 -------------------------------------------------------------------------
   設備工事の施工管理会社社員です。
都内の学校の新築工事の
衛生・空調工事の施工に携っております。
が、
意匠設計が設計変更は一切しないという
約束を施主側としてしまったという事なのですが、
・設備・電気のPSは無い。は、
・ほとんどの便器は梁の上に並べてある。は、
・天井から空調機器がはみ出してしまう。は
・配管には勾配は付けられない。はと

それでも意匠的な変更はできないと
何とか無理無理に納めるとしても
少しだけ広げた壁の中を隠ぺいのPSとして利用するなどで
准公共的な施設なのに
メンテナンスやリニューアルを完全に無視した上に 
設備の機能が十二分に機能し得ない建物となってしまいそうです。
代案としてこれまでにもかなりの提案をしてきましたが、
全て退けられてしまい、最近では、構造的な問題も
(具体的には、1.2Dや 3Dなどの問題)
『原則論』と遠ざけ、無視した建築をゴリ押ししてきています。
(アレからまだ僅かな時間しか経過していないのに既に構造軽視です)

@このようなことは、設備の仕事をしていれば
 儘あることなのかもしれません。
 意匠設計と設備設計の検討があまりにも杜撰であるということも
 (私は、ここまで時代錯誤のひどい状況は初めてです。)

A代案としての提案は、ほぼ受け入れてもらえません。
 (レイアウトの変更によるPSの確保など)

Bやむをえずして設計(意匠・設備)に全ての責を押し付けるべく
 それらの妥協案に対して指示書等の形でサインをもらう
 というのが今でき得ることと実行していますが、

Cそれでも何とかでもとりあえずは、
 設備を無視しきった建物が完成する事はできると思いますが、
 (これまでの経験上、出来たのではなく、終ってしまうという感が真実)

D十分に機能しない設備、
 新築以上に費用がかかるといわれている 
 メンテナンスやリニューアルの計画を無視した施設になってしまう事は
 明白である以上、設備施工管理者として何かしら打つ手はないものでしょうか?

皆々様は、このような時は、どのように問題を解決されてきましたか?
若輩者に付、設備施工屋として打つ手も底をついてしまいました。
何卒、ご指導いただけないでしょうか?

工事は、9月にはいよいよ躯体工事へと入っていく状況です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:意匠設計のゴリ押し  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/8/20(月) 18:58  -------------------------------------------------------------------------
   契約者は誰なんでしょうか?
設計者から仕事を貰っている訳ではないですよね?
施主直なら施主に対して話ができませんか?
組下ならゼネコン経由で話をしてもらっては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:意匠設計のゴリ押し  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/8/21(火) 18:26  -------------------------------------------------------------------------
   公共工事だけではなく、民間でも同じですね。と言うより、民間並みの設計しかしていない意匠設計も困ったもんです。
役所?であれば、設備の担当がいると思うけど、そちらに対して施工図や納まり図を書いて「どうにかしてくれ!」と要求できない物でしょうか?
まさか、梁貫通も出来ない様な構造設計までされていたりしたらどーしようもないかもいSれません。
計画段階から設備設計なりに相談しておけば回避できるのに「デザイン優先」の設計やられて、何とかしろって言われても無理な話だよね。

とにかく、役所の設備担当者を味方に引き込んで、意匠設計と戦ってみて下さい。

健闘を祈る!