 ■題名 : 耐火時間と配管の防火区画貫通処理について
 ■名前 : マンション施工中
 ■日付 : 07/9/5(水) 9:26
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、13階建て・RC造のマンションを施工しています。

2時間耐火となる部分は、「最上階から5以上で14以内の階」
なので、1階床スラブ〜9階床スラブ

1時間耐火となる部分は、「最上階から2以上で4以内の階」
なので、10階床スラブ〜13階床スラブ

ということで宜しいのでしょうか。

また、配管等(特に冷媒管被覆付)のスラブ貫通部は1〜13階の床スラブ
すべてにおいて、耐火キャップ等の処理が必要なのでしょうか。
(冷媒管以外はTMP・鋼管なのでモルタルまたはRWで充填)

また、床と同様に梁も同じ耐火時間ですが、梁にも区画処理が必要でしょうか。
梁にも必要となると、かなりの数になるので教えて頂けませんか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火時間と配管の防火区画貫通処理について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/5(水) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   耐火時間は構造体の耐火時間で貫通処理とは別ですよ。
きちんと防火区画がどこか整理するなり設計者に聞いてはどうですか?
共同住宅であれば建築基準法上の区画と消防法上の区画が別に存在することもあります。
区画処理材も区画毎で国土交通大臣認定と消防設備安全センター評定と二種類ありますよ。(兼用も有)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火時間と配管の防火区画貫通処理について  ■名前 : マンション施工中  ■日付 : 07/9/5(水) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返答ありがとうございます。

間違った認識をしていたようです。

区画部分を確認してみます。