Page 1383 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の保温材が30cmも縮んだ 困惑者 07/9/20(木) 7:57 ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ どんちゃん 07/9/20(木) 12:04 ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ 田舎の空調屋 07/9/25(火) 18:20 ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ どんちゃん 07/9/27(木) 15:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の保温材が30cmも縮んだ ■名前 : 困惑者 ■日付 : 07/9/20(木) 7:57 -------------------------------------------------------------------------
| 冷媒管の保温材(一般的使用されているな発砲プラスチック保温材)が30cmも縮んだ。 状況を説明しますとと、竣工後2年で、一般空調でビル用マルチヒートポンプエアコン(EHP)の冷媒管において、シャフト内で発生しました。サイズはガス管:38.1mm・液管:19.0mmのネオパイプで、保温厚はガス管・液管共10mmです。直管で6mのところで、ガス管の保温材は30cm・液管は10cm縮んでいた。よって、ガス管においては銅管30cm露出していました。縮んだ時期は前後の状況から、冬季の間(暖房時)と推測されます。その後銅管の温度測定をしたところ、90℃程度でした。このような現象を経験された方はいらっしゃいませんか。いらっしゃいましたら、その原因をお知らせいただけますか。 |
| 保温材の熱収縮率は調べられたのですか? 本当に90℃あったなら、そこまで縮む可能性は十分ありますよ。 縮むことより90℃の方が心配。 |
| 冷媒の保温材は、通常でも10%以上は縮むとメーカーに言われましたが。 10メートルの配管なら10センチですね。 |
| 熱収縮率は厚みと長さで違いますよ。 ↓よく計算しましょう。 >冷媒の保温材は、通常でも10%以上は縮むとメーカーに言われましたが。 >10メートルの配管なら10センチですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━