 ▼外部からのFDヒューズ交換  mm 07/10/22(月) 16:25
   ┣Re:外部からのFDヒューズ交換  北品川庄司 07/10/22(月) 16:43
   ┗Re:外部からのFDヒューズ交換  どんちゃん 07/10/22(月) 19:07
      ┗Re:外部からのFDヒューズ交換  北品川庄司 07/10/22(月) 19:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 外部からのFDヒューズ交換
 ■名前 : mm
 ■日付 : 07/10/22(月) 16:25
 -------------------------------------------------------------------------
   質問なのですが,...
外壁を貫通するダクトにFDを付けるのですが、外部からヒューズ交換できる場合は、ガラリ一体型のFDを付けます。
 ただこの場合、交換作業に6尺程度の脚立を使用すれば、1階の天井から貫通してくるダクトは、ヒューズ交換できますが、例えば、2階の天井を貫通してくるダクトなどは、高さが、5m近くなるので、外部から交換作業は不可能ではないでしょうか。
 3階まで(高さ8mくらい)は、外部から交換できるので、ガラリ一体型のFDで、かまわないといわれたことがあります。
 外部からのFDヒューズ交換は何階までなら可能でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部からのFDヒューズ交換  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/22(月) 16:43  -------------------------------------------------------------------------
   高所作業車を使えばそれが届く高さであれば何階でも可能です
メンテナンス時に高所作業車を使うといわれれば
消防としては何も言えません
しかし その負担を施主側に与えてしまうという事は
プロとして失格ではないでしょうか?
VC1体FDは1階までとし
2階からは室内側で対応できる形にすべきです

今後起こりうる事態に24時間265日あなたが責任もって
対応するというのであれば構いませんが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部からのFDヒューズ交換  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/10/22(月) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   運用指針で2階以下と明文化していますので2階以下に限定すべきだと思います。
但し、2階以下でも点検が容易で無い場合は、内部からにする必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外部からのFDヒューズ交換  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/22(月) 19:17  -------------------------------------------------------------------------
   >運用指針で2階以下と明文化していますので2階以下に限定すべきだと思います。


あれ、 そんなのあったっけ?
以前消防予防課との雑談の中で点検については
不可能でない限りできると言われれば
それ以上は言えないと言ってたんですよねぇ・・・

運用指針読み返してみます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1403





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━