Page 1423 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温度上昇について R温泉センター設備員 07/11/21(水) 20:01 ┣Re:温度上昇について 鉄人60号 07/11/21(水) 22:38 ┃ ┗Re:温度上昇について R温泉センター設備員 07/11/22(木) 21:09 ┗Re:温度上昇について 飲んだくれ 07/11/22(木) 12:01 ┗Re:温度上昇について R温泉センター設備員 07/11/22(木) 21:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温度上昇について ■名前 : R温泉センター設備員 ■日付 : 07/11/21(水) 20:01 -------------------------------------------------------------------------
20T程の浴槽(寝湯・座湯等のアイテム浴槽)です。 浴槽の温度は、濾過装置内の熱交換器で加温しています。 熱交換器はシエル&チューブの1パス式です。シエル側にボイラ水、チューブ側に 浴槽水を流しています。 浴槽温度が設定温度に達するとシエル側(ボイラ水)の比例三方弁が閉まり 熱交換器のシエル側(ボイラ水)には、温水は流れません。 この様なよくある浴槽循環システムなのですが、浴槽の温度が、設定温度以上に上昇してしまいます。43度設定が47度位に上昇します。 休館日に浴槽に水をためて、シエル側はバルブを閉めて熱交換器に温水が流入しないようにして、その他は通常通り運転してみましたが5時間経過しても温度上昇は発生しませんでした。 なぜ、どのような作用で温度が設定温度以上に上昇するのでしょうか? 理由が検討付く方、是非教えてください。 |
元工場設備屋です。 原因として考えられるのは次の2点です。 1)温水比例3方弁の温水漏れこみ 2)熱交換器シェル内温水保有熱による加熱。 ・・・シェル内温水保有量とその温度変化チェック 現地で確認して下さい。 |
ご教授大変有難うございます。早速確認いたします。 有難うございました。 |
(比例)制御では オーバーシュートの程度の差はあれ、ごく一般的な現象で、避けることはできません。比例係数などの調整が不十部かと思います。そうであっても、冬や夏、人数などで目標値からのはずれは変わります。 自動制御の調整のほか、三方弁のサイズが大きすぎると 調整は難しくなります。また 水温センサーの設置場所も原因のひとつになります。 理屈の上では 室温調整とおなじ様なもので 28度に設定しても、保障はありません。私の勤務するへやでは 28度目標が25度から29度くらいに変動しています。 |
初めて投稿してみたのですが、早速のご教授有難うございました。 勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━