Page 145 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R410について しょかつ 03/7/28(月) 10:08 ┣Re:R410について kiy 03/7/28(月) 12:37 ┣Re:R410について ぷんぷん 03/7/28(月) 12:41 ┣Re:R410について しょかつ 03/7/28(月) 13:22 ┣Re:R410について tamaiwan 03/7/28(月) 16:27 ┣Re:R410について tamaiwan 03/7/28(月) 16:31 ┗Re:R410について KIY 03/7/29(火) 23:20 ┗Re:R410について tamaiwan 03/7/29(火) 23:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : R410について ■名前 : しょかつ ■日付 : 03/7/28(月) 10:08 -------------------------------------------------------------------------
現在R22から410に改修する計画があります。 ただ、既設の配管を出来るだけ再使用するようにとの事。 22から410に改修するのに既設配管はでこまで使用可なのでしょう・・ 色々調べてみてもメーカー各社さまざまな反応でどれが正しいのか(^^;) ダ○キンが今月改修用のPACを発表するとの情報もあり 今ひとつはっきりしません 誰がすでにこのような工事を行った方はいますか? |
三菱電機のミスタースリムはR410で洗浄レス既設配管再利用です。http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2002/0724-a.htm |
無用なクレームを避ける為には配管の更新が望ましいでしょうね r-22と410Aでは冷凍機油の要求される性質が違います またこれが混合してしまうと酸化がおこりいわゆる「スラッジ」が発生して キャピラリーや膨張弁を詰まらせてしまいます メーカーが言う配管再使用可能については一定条件をクリアしないかぎり その結果の保証はしてくれないでしょうし 万一不都合が起きても工事業者が対応しなければならなくなるでしょう また 既存配管だと保温の劣化による結露も心配ですからね |
失礼しました・・説明不足でしたね 更新するのはビルマルの隠蔽ダクト型で 5~15HPの物です 高級な一般住宅で、もちろん人は住んでおります(^^;) メーカーの話だと3.3Mapまで耐圧に耐えられれば既設配管の再使用が 可能との説明も受けましたが・・ 何より施工実績がないものなので・・はい |
三菱電機のリプレースシリーズなら何度も施工しています。 施工後、今のところ特に問題は発生してません。(施工中は色々ありますが(笑)) 施工終了後、リプレース運転(約1.5H)たるものをすれば、フィルターを通したような試運転になり、その後通常運転にすれば大丈夫らしいです。それでも心配なら、ドライヤーを付けるとかすれば、いけるらしいですよ。当方も出た当初はドライヤーを付けていましたが、最近は付けていません。 結構古いやばそうな冷媒管でも施工しましたが(黒いゴムっぽい断熱で、空調機のつなぎ部分が50cm位ジャバラのやつとか、ワンショットの配管キットとか)なんだかんだでいけてます。(笑 参考にしてやってください。 では、では・・・ |
一応メーカーのリンクはっておきます。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/sss/ |
>現在R22から410に改修する計画があります。 >ただ、既設の配管を出来るだけ再使用するようにとの事。 >22から410に改修するのに既設配管はでこまで使用可なのでしょう・・ >色々調べてみてもメーカー各社さまざまな反応でどれが正しいのか(^^;) >ダ○キンが今月改修用のPACを発表するとの情報もあり >今ひとつはっきりしません >誰がすでにこのような工事を行った方はいますか? リプレースマルチはR407を使用しており、R410ではないと思いますよ。 |
>>現在R22から410に改修する計画があります。 >>ただ、既設の配管を出来るだけ再使用するようにとの事。 >>22から410に改修するのに既設配管はでこまで使用可なのでしょう・・ >>色々調べてみてもメーカー各社さまざまな反応でどれが正しいのか(^^;) >>ダ○キンが今月改修用のPACを発表するとの情報もあり >>今ひとつはっきりしません >>誰がすでにこのような工事を行った方はいますか? > >リプレースマルチはR407を使用しており、R410ではないと思いますよ。 パッケは410ですが、ビルマルは407でしたね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━