Page      15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷却水不足  aninproido 02/9/13(金) 8:17
   ┗Re:冷却水不足  yuji 02/9/24(火) 10:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷却水不足
 ■名前 : aninproido
 ■日付 : 02/9/13(金) 8:17
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
病院で使用している、冷温水発生機で使用している冷却塔 ポンプで今年の暑さで能力不足かなと思っていましたが、(10年使用)
冷却水量が不足しているのでは?と、メーカーに言われ測定して貰った所100RT系統が▲30% 500RT系統が▲10%程度流量不足でした。
ストレーナー 冷却塔水槽清掃と、冷却水ポンプ吐出圧力 電流(正常)なのですが
冷却水流量不足には、主にどの様な原因があるか、どなたか教えて下さいませんか
三方弁も、バイパスさせて見ましたが変化ありませんでした。
よろしく、お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷却水不足  ■名前 : yuji  ■日付 : 02/9/24(火) 10:57  -------------------------------------------------------------------------
   >冷却水量が不足しているのでは?と、メーカーに言われ測定して貰った所100RT系統が▲30% 500RT系統が▲10%程度流量不足でした。
>ストレーナー 冷却塔水槽清掃と、冷却水ポンプ吐出圧力 電流(正常)なのですが
>冷却水流量不足には、主にどの様な原因があるか、どなたか教えて下さいませんか

冷温水発生器の内部の冷却器が詰まりかけてきているのではと思います。
配管洗浄業者に相談してはいかがでしょうか
冷却塔の種類(密閉/開放)、水質(市水、井水)
によって洗浄方法や薬品が違いますので現場の状況を事細かに
教えてあげたほうがよいとおもいますよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 15





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━