Page 1510 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼釘無しで床スリーブ施工 big up 08/4/18(金) 11:06 ┣Re:釘無しで床スリーブ施工 kenG 08/4/18(金) 19:46 ┃ ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 big up 08/4/22(火) 9:42 ┃ ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 Yoh(管理人) 08/4/22(火) 9:50 ┣Re:釘無しで床スリーブ施工 つなぎの水道屋 08/4/18(金) 22:44 ┃ ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 big up 08/4/22(火) 9:10 ┃ ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 つなぎの水道屋 08/4/22(火) 20:08 ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 アニサキス 08/4/19(土) 0:49 ┗Re:釘無しで床スリーブ施工 big up 08/4/22(火) 9:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 釘無しで床スリーブ施工 ■名前 : big up ■日付 : 08/4/18(金) 11:06 -------------------------------------------------------------------------
鉄筋コンクリートの建物なんですが、在来工法でなく床材がスタイロホームで直接コンクリート打設する使用になっております。床スリーブを施工する際に釘で固定が出来ません。鉄筋に結束にて固定してはみたのですが、コンクリート打設の際に浮いたりしてしまいます。ボイドキャッチと言う商品を見付けたのですが、主に壁スリーブに用いる物ですので、125Φまでした企画がありません。何か良い施工方法は御座いませんでしょうか。 |
以前施工をした方法は スタイロフォーム敷込前にボイドをボイドキャッチにて取付ました。 因みに、ボイドキャッチはサイズ関係ないと思いますよ。大体1個のスリーブに3個セットしています。 スタイロフォーム敷込後でしかボイドをセットできない場合は、スリーブを入れる場所を一度スタイロを外すしかないと思います。 どちらにしても、スタイロを敷く前に墨出をしておかないと誤差がかなり生じます。 但し、スタイロの下がデッキの場合は、デッキ開口時スタイロが燃えるので、設計者に確認して開口補強のみ行ってダイヤモンド穿孔したほうが安全だと思います。 |
>以前施工をした方法は >スタイロフォーム敷込前にボイドをボイドキャッチにて取付ました。 >因みに、ボイドキャッチはサイズ関係ないと思いますよ。大体1個のスリーブに3個セットしています。 >スタイロフォーム敷込後でしかボイドをセットできない場合は、スリーブを入れる場所を一度スタイロを外すしかないと思います。 >どちらにしても、スタイロを敷く前に墨出をしておかないと誤差がかなり生じます。 >但し、スタイロの下がデッキの場合は、デッキ開口時スタイロが燃えるので、設計者に確認して開口補強のみ行ってダイヤモンド穿孔したほうが安全だと思います。 ありがとう御座います。ボイドキャッチでなく、ボイドホルダー(積水)でした。参考にしてます。 |
利用時のルールをよく読んでから投稿してください。 管理人(Yoh) |
>鉄筋コンクリートの建物なんですが、在来工法でなく床材がスタイロホームで直接コンクリート打設する使用になっております。 スタイロホームの下には、型枠のコンパネ等は、ないのですか? |
ご返事ありがとう御座います。はい。スタイロホームの下には型枠は無いのです。他の設備屋さんはスタイロをくり貫いてからボイドをさしていたらしいのですが、下にサポートがないと落ちてしまいますので、なかなかうまく施工できないのです。 |
http://www.tojuken.co.jp/mals/pdf/voiddecker.PDF ボイド下部のスタイロホームを1cm程度くりぬきボイド上部とスタイロホーム下部をスリーブメイトCで挟み込むのはだめでしょうか。 1cm程度くりぬくのもダメなのであれば、ボイドデッカー工法概念図の下部ズンギリボルトをスタイロホームの厚みより長くし200角程度のコンパネを下からナットで押さえつけてみてはどうでしょうか。 |
断熱材直敷きのスラブ型枠ですよね。 私も以前経験し、断熱材に穴を開けて固定しようとしたのですが、 建築担当者から「開口すると支保強度がなくなる」と言われた為、樹脂釘で固定した上で同様に鉄筋に結束(あまり良くないかもしれませんが)しました。 結局アイバンで注意するしかなかったですね・・・ |
私もコンクリ合番で注意したのですが、床打設の際にボイドが浮いてしまっても、どうする事もできず、後でハツルって言う感じなんですよ。 ありがとう御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━