 ▼RC構造の給水配管について  tomo 08/8/3(日) 22:10
   ┣Re:RC構造の給水配管について  JJトップ 08/8/6(水) 19:04
   ┃  ┗Re:RC構造の給水配管について  tomo 08/8/7(木) 12:02
   ┗Re:RC構造の給水配管について  おば嬢 08/8/7(木) 13:07
      ┗Re:RC構造の給水配管について  tomo 08/8/7(木) 15:21
         ┗Re:RC構造の給水配管について  おば嬢 08/8/8(金) 12:25
            ┗Re:RC構造の給水配管について  つなぎの水道屋 08/8/8(金) 22:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : RC構造の給水配管について
 ■名前 : tomo
 ■日付 : 08/8/3(日) 22:10
 -------------------------------------------------------------------------
   今度、RC2階建ての改修工事をすることになりましたが
用途変更で寮になり、間取りが変わりました。

トイレ・手洗い・洗面・洗濯・流しの間取りも変わりました

2Fの配管は1Fの天井上を配管していると思いますので
同じように2Fのスラブ下を配管すれば良いと思いますが

1Fは床下がない土間仕上げで、床上げ・壁のふかしは、しません。

排水は土間を、ハツって屋外にだし、マスを切り込む予定ですが
給水は、高架水槽 以降 新設配管なので屋上から降ろしてくる配管を
このような場合の、配管ルートは どうすれば良いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : JJトップ  ■日付 : 08/8/6(水) 19:04  -------------------------------------------------------------------------
    建築規模がよくわからないし2階建てで高架水槽があるのですか?
もう少し詳しい情報がほしいのですが!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : tomo  ■日付 : 08/8/7(木) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   すいません、説明不足でした


> 2階建てで高架水槽があるのですか?
田舎の、小さい病院でした。断水があると悪いので、高架水槽があると思います。

築30年なので、給水管を高架水槽2次側より配管替えの予定ですが
1Fの床下に空間がなく(盛土に土間仕上げ)、床上げの予定もないので
屋上から1Fのトイレ・洗面・洗濯などに配管する場合、どのような方法が
最良でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/7(木) 13:07  -------------------------------------------------------------------------
   1階天井で振り分けて、壁伝いに下ろせばいいのでは?
流水音は気になりますけれど仕方ないですね。
それからタンクも建物も30歳ならば、地上で受水槽・圧送ポンプ方式に変えて
荷重軽くしたほうが、耐震対策にも結果的にいいような。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : tomo  ■日付 : 08/8/7(木) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   >1階天井で振り分けて、壁伝いに下ろせばいいのでは?

なるほど、ありがとうございます。

>それからタンクも建物も30歳ならば、地上で受水槽・圧送ポンプ方式に変えて
>荷重軽くしたほうが、耐震対策にも結果的にいいような。

建築の方に提案はしましたが、初期投資を抑えたいとのことでした
検討はしてみるそうですが

高架水槽との接続はVLPではなく、HIVP50Aを考えていますが
HIVPの場合でもステンレスフレキは、必要なのでしょうか?

バルブや高架水槽との接続に使用するエラスジョイントが
高いのでどうしたものかと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 08/8/8(金) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   せいぜい建物寿命が良くて15年のはずなので、見合った素材にしても
よさそうですね。15年後に更新とはちょっと考えられないので。

地べたにおけば?の受水槽も高架タンクみたいな半日分でなく3時間分
(寮なら朝と夕方のピークさえまかなえれば)の小さいのにしておけばと
思ったわけです。建物ボロいけれどきれいな水は確保しました、てという
安心感をウリにできますよの意味で。寮にして売却するのならなおさら。
新築レベルの施工にする必要はないと判断して、私ならもっと低コスト
路線でいきます。配管に関しては、他の常連お兄様方の意見を伺うのが
いいかと。常連さん、是非アドバイスお願いしますね。

でも、病院を寮って・・・病院の寮に、ですかね。
(このパターン、旧酒田短大思い出してしまった)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC構造の給水配管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/8/8(金) 22:40  -------------------------------------------------------------------------
   >>1階天井で振り分けて、壁伝いに下ろせばいいのでは?
>是非アドバイスお願いしますね。

私は、おば嬢さんが的確にアドバイスされていると思っています。

その中で少し私が思った事は、病院は流し等が南面が多く、対して寮は北面に流し等の水廻りが多いと思っているので、寒冷地等でなければ外部配管も考慮のうちに入れても良いのではないと思ったりしました。