 ■題名 : コンクリート打ち込み配管について
 ■名前 : クリオ
 ■日付 : 08/11/24(月) 10:33
 -------------------------------------------------------------------------
    皆様こんいちは。御教授いただきたく投稿させていただきました。

最近RCで打ち込み配管するとき実管直打ちをよくみますがHIVPなどは直打ちして

大丈夫なものなのでしょうか。

私はどうも膨張が気になってクッションを必ず巻きます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/11/26(水) 9:03  -------------------------------------------------------------------------
   レスがつかないようなので。
給水管の実管打ち込みは、一般的にはしないと思いますよ。
止むを得ず行う場合は、クッション材を巻いた方が良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : クリオ  ■日付 : 08/11/26(水) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
    どんちゃんさんレスありがとうございます。

  基礎貫通部などで実管で生打ちしているのを最近よく見るので
 不都合はないのか疑問に思っていました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/11/26(水) 15:27  -------------------------------------------------------------------------
   貫通部分なんですね。
排水管も、地中梁にソケット付きで打ち込みを希望する施工者もたまにいますが、
私は認めてないです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/11/29(土) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   外壁部を問わずと受け取れたので、どんちゃんさん少し質問させていただけないでしょうか。

>排水管も、地中梁にソケット付きで打ち込みを希望する施工者もたまにいますが、私はめてないです。

地中梁に打ち込みNGであれば、隙間の充填材もモルタルではなくシーリング材ということなのでしょうか。私の中では、モルタルを充填するのであれば打ち込みで貫通部から少しでた所でヤリトリ等の伸縮継手を設置した方がよいのではと思っています。
どんちゃんさんの施工現場では、外部貫通はどの様にされているのか支障がなければ教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/12/1(月) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   あくまで塩ビ管の実管施工はしないという意味です。
VPを使うにしろ、ボイドにしろ、鋼製ツバ付き実管を使うにしろ
スリーブ施工にしています。(躯体水槽は除く)
隙間の充填も、室内側の用途で様々です。
防水モルタル充填もありますが、伸縮継ぎ手までは使っていません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/1(月) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん、返信ありがとうございます。

>スリーブ施工にしています。

貫通部での継手は、まずいという事なのですね。

私の中で外部は水密のとわれる所で、直打ちで外部伸縮継手やフレキの方がよいのでは、と思っていたので質問させていただきました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/12/2(火) 12:56  -------------------------------------------------------------------------
   塩ビの両側ソケット付き直打ちを、1m幅の地中梁に貫通させた場合、
梁内でも割れる可能性が残るからです。
配管の更新もできませんし。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:コンクリート打ち込み配管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/2(火) 18:14  -------------------------------------------------------------------------
   いはれてみるとそうですね。
応力の掛かる部分に、継手を使用するのは避けるべきですね。
どんちゃんさん、返信ありがとうございました。