Page    1632
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/14(日) 9:53
   ┣Re:ネジ配管の引き寸法  さてあなたは 08/12/15(月) 8:37
   ┃  ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/16(火) 21:02
   ┣Re:ネジ配管の引き寸法  つなぎの水道屋 08/12/16(火) 21:49
   ┃  ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/18(木) 21:49
   ┃     ┗Re:ネジ配管の引き寸法  つなぎの水道屋 08/12/19(金) 18:46
   ┣Re:ネジ配管の引き寸法  BCG 08/12/18(木) 17:25
   ┃  ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/18(木) 22:01
   ┃     ┗Re:ネジ配管の引き寸法  BCG 08/12/19(金) 8:12
   ┣Re:ネジ配管の引き寸法  kansai kawakami 08/12/19(金) 21:08
   ┃  ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/19(金) 22:17
   ┃     ┗Re:ネジ配管の引き寸法  つなぎの水道屋 08/12/19(金) 23:29
   ┃        ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/20(土) 21:20
   ┗Re:ネジ配管の引き寸法  ken 08/12/24(水) 9:59
      ┗Re:ネジ配管の引き寸法  toshi 08/12/26(金) 20:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ネジ配管の引き寸法
 ■名前 : toshi
 ■日付 : 08/12/14(日) 9:53
 -------------------------------------------------------------------------
   水道屋さんに入って間もない見習い中のど素人ですがよろしくお願いいたします。

まだ配管はやらしてもらえず、ネジ切りをやっています。
先輩方が忙しくて質問に答えてくれそうにありませんのでこちらで質問させて頂くことにしました。

題名の通りなのですが、各サイズの配管の引き寸を詳しく知りたいです。
もしくは詳しく書いてあるサイトなどを教えてください。


継ぎ手は、L・T・S
出来れば、フランジや、ユニオンなどの引き寸法も知りたいです。


ちなみにPQ継ぎ手やシロ継ぎ手の引き寸は変わってくるのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : さてあなたは  ■日付 : 08/12/15(月) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   旋盤等を作っているレッキス工業のホームページに、ネジ施工マニュアルというものがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/16(火) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   早速のレスありがとうございます。
REXで「ねじ施工マニュアル」にアクセスしましたが観覧できませんでした…。

他に探してみましたが似たようなサイトも見つかりませんでした。
どうか、よいアドバイスをお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/16(火) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
    逆に質問させてください。ねじ切りはしても、ねじ込みはしないのですか?
ねじ込みをする場合、「基準長さをねじ込んで」といはれると思うので、その長さをパンフレット等の記載寸法から引けば、引く寸法が出ると思います。

>ちなみにPQ継ぎ手やシロ継ぎ手の引き寸は変わってくるのですか?

変わるのであれば、JISに適合していないと思います。(許容誤差はあると思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/18(木) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
   > 逆に質問させてください。ねじ切りはしても、ねじ込みはしないのですか?
ねじ込みはさせてもらっていますが、寸法の出し方は教えてもらっていませんので…。

>ねじ込みをする場合、「基準長さをねじ込んで」といはれると思うので、

「基準長さ」というものがあるんですね!基準長さとは具体的に知りたいのですが、どこで調べられますか?

なにせ、年末で忙しいので、先輩たちに聞く事ができません。自分で調べようにも限界がありこちらにお世話になろうと思いました。少しは自分も現場で役に立ちたいので…。レベルが低い質問で申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/19(金) 18:46  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.hitachi-metals.co.jp/prod/prod08/img_p08/hl-k100-t.pdf

JIS B 0203の管用テーパーは上記P4の表にあるようなものです。
その中に「ねじ山数(25.4mm につき」が記載されていて、1/2と3/4は14山で1以上は11山になっていると思います。
という事は、
14山の場合は、1山あたりの長さは25.4/14≒1.814
11山の場合は、1山あたりの長さは25.4/11≒2.3
次にP5に(参考に締め込み山数の目安と、標準締め付けトルクを示します。)表が記載されていて
例えば、1/2の場合は(4.5+1.5)×1.814=10.884≒11
となり1/2は11mmねじ込みしてください、ということになると思います。
あとは、管継手標準品種寸法表からこの寸法を引けば、片芯なりの引かなければならない寸法が出てくると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : BCG  ■日付 : 08/12/18(木) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   少々乱暴な数字になってしまいますが

エルボ・チーズは管の呼び径を引く。

つまり15Aだったら15mm 25Aだったら25mmって感じでいかがでしょうか。
シビアな配管でない限りだいたいこんなもんで何とかなるかと・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/18(木) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   そうなんですか!!その計算は全ての管径に使えるのですか?
65Aなら65mm、100Aなら100mmなんでしょうか?

ちなみに、100×15のチーズの場合はどうなんでしょう?

フランジやユニオンでも違ってきますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : BCG  ■日付 : 08/12/19(金) 8:12  -------------------------------------------------------------------------
   >そうなんですか!!その計算は全ての管径に使えるのですか?

残念ながら32Aまでの小口径までです。(^。^;)
異径のチーズやエルボの場合は相手側の口径です。

ソケットやユニオンの覚え方は知りません。
すんません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : kansai kawakami  ■日付 : 08/12/19(金) 21:08  -------------------------------------------------------------------------
   配管に関してはまだ良くわからない方のようですのでややこしい理屈は理解するのが難しいと思いますので、下記の方法でどうでしょうか?
少々原始的で手間はかかりますが、何かコツを得るヒント(考え方の違いですが)になれば...
口径は問いません。たとえば150Lで両ネジを切ります。その両端に90°エルボを捻じ込みます。(この場合適正なネジが加工できているとします。)エルボの向きは同じ向きにネジ込みます(アルファベットの”U”の形に←表現が下手ですいません)そのエルボの芯〜芯の寸法を測定します。ちなみに25Aなら約194mmぐらいになるはずです。その寸法からパイプ寸法を引いたものが抜き寸法です。配管の出来上がり寸法から同じ寸法を引けばよいのです。一度お試しください。何かわからないことがあればメールください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/19(金) 22:17  -------------------------------------------------------------------------
   BCG さん、つなぎの水道屋さん、kansai kawakami さん、レスありがとうございます!!

大変参考になるアドバイスをありがとうございました!

>残念ながら32Aまでの小口径までです。(^。^;)
32Aまでなんですか!全ての呼び径に使えれば覚えるのも楽なのですが…。
ありがとうございました!

>あとは、管継手標準品種寸法表からこの寸法を引けば、片芯なりの引かなければならない寸法が出てくると思います。
非常にわかりやすい説明ありがとうございました!時間ができたら何とかして資料を集めて調べてみたいと思います!

>そのエルボの芯〜芯の寸法を測定します。ちなみに25Aなら約194mmぐらいになるはずです。その寸法からパイプ寸法を引いたものが抜き寸法です。
そんな方法があったのですね!確実に引き寸が出せますね!でも現場で継ぎ手の無駄遣いをすると、(径が大きくなる程)先輩に殴られてしまいます…。

>何かわからないことがあればメールください。
ありがとうございます!わからない事だらけで聞きたいことだらけです…。
どうしようも無くなった時にメールさせて頂くかも知れませんが、その時はよろしくお願いいたします!!

ちなみに今日、65Aのエルボの引き寸を実寸で測ってみましたが、あいまいですが、30〜35mmぐらいでした。
5mmの誤差があると、芯〜芯の引き寸で10mm違ってきますので、実寸で測ると大きく狂ってきますね…。
kansai kawakami さんの言う方法だと正確に寸法が出せたと思いますが、先輩方に殴られてしまいそうで…。

現場には色々な呼び径や色々な継ぎ手がありますので、皆さんはどのようにして覚えているのでしょうね。やはり頭の中に記憶しているのでしょうか…。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/12/19(金) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   toshiさん、少しだけよろしいでしょうか。

>>管継手標準品種寸法表からこの寸法を引けば、
>資料を集めて調べてみたいと思います!

管継手標準品種寸法表とは、紹介資料のP3のつもりでした。

>ちなみに今日、65Aのエルボの引き寸を実寸で測ってみましたが、あいまいですが、30〜35mmぐらいでした。

35mmは50Aだと思ったので同径エルボの片芯を少し書かせてください。

         ねじ込み   片芯
1/2    15A  11mm  16mm
3/4    20A  12mm  20mm
1     25A  14mm  24mm
1、1/4   32A  16mm  30mm
1、1/2   40A  16mm  32mm
2     50A  21mm  36mm
2、1/2   65A  23mm  46mm

ネジの硬さで1インチ以上であれば1回転で2.3mm誤差が出るので、毎日初回のネジは、確認をすれば良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/20(土) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   >35mmは50Aだと思ったので同径エルボの片芯を少し書かせてください。
65Aのつもりでしたが、50Aのエルボを測っていたのかも知れません…。
もしくは、自分の測り方がいい加減だったのかもしれません…。
ちなみに、継ぎ手はPQを測りました。

>ネジの硬さで1インチ以上であれば1回転で2.3mm誤差が出るので、毎日初回のネジは、確認をすれば良いと思います。
一回転で2.3mm変わってくるのは凄い違いですよね!
あと、ねじ込みや、方芯を記載して頂いたおかげで、65Aまでの配管の切寸法を自身を持って出す事ができます!凄く勉強になります!ありがとうございました!

ちなみに、先輩方は、芯〜芯を測って配管途中の異型チーズやフランジなどの継ぎ手の分も、頭の中で計算して寸法を出しています。自分には信じられない光景です…。やはり「慣れ」なのでしょうか…。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : ken  ■日付 : 08/12/24(水) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   継手協会発行の小冊子「正しいねじ込み配管の手引」
も参考になります。

http://www.tsugite.jp/annai.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ネジ配管の引き寸法  ■名前 : toshi  ■日付 : 08/12/26(金) 20:51  -------------------------------------------------------------------------
   アドバイスありがとうございます!
早速注文しました。届いたら勉強させてもらいます!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1632





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━