Page 1635 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外タンク(重油)防油提について 設備部門 09/1/7(水) 19:28 ┗Re:屋外タンク(重油)防油提について 外注社員4年目 09/1/12(月) 18:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外タンク(重油)防油提について ■名前 : 設備部門 ■日付 : 09/1/7(水) 19:28 -------------------------------------------------------------------------
お世話に成ります。 今回受注した工事で重油用屋外タンク(6800L・ボイラーに使用) を設置するんですが、防油提には排水設備(油分分離槽・水抜き管) の設置は必ずしも必要なんでしょうか? 危険物の規制に関する政令の第19条で、次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 と有りその中で ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他これに類する一般取扱所 と有ります。 |
防油堤で囲ったら、屋外タンク廻りに降った雨水が排水されなければ、 防油堤がプールになるのでは? 当然、排水設備がいる→油が混じった排水は流せない→油水分理槽が必要。 油が混じるかどうかは、油漏れの可能性の話もありますが。 質問の意図と違うかもしれません。 レスがつかずに数日経っていたので書かせていただきました。 指摘等あればお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━