Page    1651
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ガスの床下配管について  もーぐりの水道屋 09/1/8(木) 19:29
   ┗Re:ガスの床下配管について  セッチー 09/1/10(土) 12:58
      ┗Re:ガスの床下配管について  もーぐりの水道屋 09/1/31(土) 14:29
         ┗Re:ガスの床下配管について  セッチー 09/2/1(日) 14:13
            ┗Re:ガスの床下配管について  もーぐりの水道屋 09/2/5(木) 17:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガスの床下配管について
 ■名前 : もーぐりの水道屋
 ■日付 : 09/1/8(木) 19:29
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。

現在、床下放熱器を床下に各所設置する床下温水暖房設備を導入した物件の工事中なのですが、建物に点在するガス給湯機、ガスコンロ等へとつなぐガスの導管を床下配管(ガスフレキ20-25)としたいと考えておりました。
しかし、床下暖房システムの性質上、床下空間の雰囲気温度が放熱器との距離などもあるでしょうが、25℃前後(メーカー推測)となるらしいこと。温水循環配管内の温水温度60℃程度で、ガス配管経路付近にヘッダー及び放熱器、温水配管がある場所があること。等を考えたとき、このような床下にガス配管をするのは、駄目なのだろうかと悩んでおります。
なにゆえガス配管に関しての知識が薄い部分もあり、もしや法的にこのような場所はNGなのでは。とも考えてました。
それなりに調べてみたりはしたのですが、答えに辿り着けなかったので、何かご意見いただけれたら幸いです。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスの床下配管について  ■名前 : セッチー  ■日付 : 09/1/10(土) 12:58  -------------------------------------------------------------------------
    もーぐりの水道屋さんガス種はなんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスの床下配管について  ■名前 : もーぐりの水道屋  ■日付 : 09/1/31(土) 14:29  -------------------------------------------------------------------------
   > もーぐりの水道屋さんガス種はなんでしょうか?

応答ができずすみませんでした。
ガス種はLPGです。
結局のところ、設計事務所の以降により外部の配管となってしまいましたが、
ご意見等頂けたら幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスの床下配管について  ■名前 : セッチー  ■日付 : 09/2/1(日) 14:13  -------------------------------------------------------------------------
    液石法では直火(電気配線等のスパーク含む)からの離隔を規制しています。
この場合、問題はないと思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスの床下配管について  ■名前 : もーぐりの水道屋  ■日付 : 09/2/5(木) 17:44  -------------------------------------------------------------------------
   セッチーさん。ありがとうございました。
勉強になりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1651





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━