 ▼ツバ付実管スリーブについて  BB 02/8/10(土) 13:16
   ┗Re:ツバ付実管スリーブについて  はとり 02/8/11(日) 8:39
      ┗詳しく教えていただけませんか  Atsu 02/8/13(火) 14:11
         ┗Re:詳しく教えていただけませんか  はとり 02/8/14(水) 16:19
            ┗ありがとうございます。  Atsu 02/8/20(火) 9:30
               ┗Re:ありがとうございます。  設計施工士 02/10/22(火) 11:29
                  ┗Re:ありがとうございます。  はとり 02/10/23(水) 8:24

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ツバ付実管スリーブについて
 ■名前 : BB
 ■日付 : 02/8/10(土) 13:16
 -------------------------------------------------------------------------
   防水層を配管が貫通する場合に用いるツバ付き実管スリーブのツバは何のためのものでしょうか?スリーブが動かないように固定するためのものと思っているのですが・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ツバ付実管スリーブについて  ■名前 : はとり  ■日付 : 02/8/11(日) 8:39  -------------------------------------------------------------------------
   そういうことなんですか?
私は「かえし」だと思っていたんですが。

ただ、最近は衛生工事では
ビニル管に水膨張性シール材巻で
認めてもらっています。
(デベの仕様につば付実管と書いてあっても
一応訊いてみるものですね。)
なにせ納期がかかりますからね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 詳しく教えていただけませんか  ■名前 : Atsu  ■日付 : 02/8/13(火) 14:11  -------------------------------------------------------------------------
   >ただ、最近は衛生工事では
>ビニル管に水膨張性シール材巻で
>認めてもらっています。

こんにちは。Atsuと申します。
もしよろしければ、詳しく教えていただけませんか。

費用、納期、共に『ツバ付実管スリーブ』は私の心を青く染めます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:詳しく教えていただけませんか  ■名前 : はとり  ■日付 : 02/8/14(水) 16:19  -------------------------------------------------------------------------
   水膨張性シール材は
ようは躯体(コンクリート)の
打ち継ぎ部分に使うものと
基本的に同じものだと思います。

それをスリーブ材
ビニル管又は鋼管に
1ヶ所か2ヶ所、要領どうりに
隙間がないように巻きつけます。

建材屋さんに聞いてみればわかると思います。
私がよく使っているものは、
1巻4mもので3000円台だそうです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございます。  ■名前 : Atsu  ■日付 : 02/8/20(火) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   はとりさん。ありがとうございます。
さっそく建築屋さんに聞いてみます。
今後ともよろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございます。  ■名前 : 設計施工士  ■日付 : 02/10/22(火) 11:29  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
横やりな話しですが・・・・

水膨張材(スパンシール)等も良いとは思うのですが、
RCの場合、当然コンクリートを打つ前には型枠を洗うわけですから、
その時に膨張して、意味が無くなるのではないか・・
と私は考えております。

よって、最近ではアルカリ反応(コンクリートの)で膨張する部材を使用しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございます。  ■名前 : はとり  ■日付 : 02/10/23(水) 8:24  -------------------------------------------------------------------------
   水に触れたらすぐに膨張するものではありません。
私も実際に切れ端を水に漬けてみたのですが、
1〜2時間では、目でわかるほどの変化はありませんでした。