Page 1702 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼露出配管時のデッキ貫通処理について 設備専門委員新人 09/4/15(水) 11:58 ┣Re:露出配管時のデッキ貫通処理について ぷー 09/4/15(水) 19:07 ┣Re:露出配管時のデッキ貫通処理について つなぎの水道屋 09/4/15(水) 22:14 ┃ ┗Re:露出配管時のデッキ貫通処理について 設備専門委員新人 09/4/16(木) 17:54 ┃ ┗Re:露出配管時のデッキ貫通処理について はせはせ 09/4/16(木) 23:27 ┗Re:露出配管時のデッキ貫通処理について さすけ! 09/4/17(金) 12:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 露出配管時のデッキ貫通処理について ■名前 : 設備専門委員新人 ■日付 : 09/4/15(水) 11:58 -------------------------------------------------------------------------
露出の天井配管で上階の貫通部分の穴埋めでよい方法はありませんか? Aパットだと見栄えが悪くてどうにかしてくれと設計事務所に言われました。 御経験がある方ご教授願いたいです。 また、バカ穴を埋める方法も御経験がある方教えてください。 ちなみに思いついたのはスパイラルダクトにキャップをしてバカ穴に 挿入して埋める… バカ穴になったのは間違えではなくてパーテーション間仕切り変更のため よろしくお願いいたします。 |
保温で隠してしまえば? 防火区画貫通部をRWで対応するとき 10センチくらい通称ハチマキにて対応する事が多いと思います これをやればいいかと・・・ ただ、美観という非常に抽象的なものには これという決定打は無いでしょうけど・・・ |
>露出の天井配管で上階の貫通部分の穴埋めでよい方法はありませんか? >Aパットだと見栄えが悪くてどうにかしてくれと設計事務所に言われました。 設備専門委員新人さん露出デッキはこのあと仕上げで、何か塗装されるのでしょうか。されるのであればAパットの切り裂き部を天上部から5から10mm程度に切っとけばあとは塗装してもらえばよいと思いますし、建築の方で手を加えないのであれば、天井とほぼ同色で塗装しとけば、それほどおかしいものではないと思います。 >また、バカ穴を埋める方法も御経験がある方教えてください。 Aパットの無穴タイプではダメなのでしょうか。 |
塗装はしません。デッキの銀銀色?亜鉛めっき色のペンキってあるのかな? >Aパットの無穴タイプではダメなのでしょうか。 ダメなんです。良ければ使っています… 一度デッキ色に塗装できるかペンキ屋さんに聞いています。 |
>一度デッキ色に塗装できるかペンキ屋さんに聞いています。 めっきタッチスプレー「クロムもドキッ」がありますよ、 なかなか良い仕上がりになります。 |
QLかVかフラットかはわかりませんがデッキ材そのもを点付けすればいいのでは? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━