Page 1705 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼油配管の圧力検査について SIREEN 09/4/13(月) 17:19 ┗Re:油配管の圧力検査について masa 09/4/14(火) 21:58 ┗Re:油配管の圧力検査について SIREEN 09/4/17(金) 15:28 ┗Re:油配管の圧力検査について masa 09/4/18(土) 0:53 ┗Re:油配管の圧力検査について Jack 09/4/20(月) 8:53 ┗Re:油配管の圧力検査について masa 09/4/21(火) 1:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 油配管の圧力検査について ■名前 : SIREEN ■日付 : 09/4/13(月) 17:19 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 油配管のSGPとSTPGの選択について質問させてください。 ただ今、油配管(A重油)で地下2Fの貯蔵タンクから19Fの小出し槽までポンプで圧送しようとしています。 その時に階高が96.7Mありまして1Mpaのギヤポンプで小出し槽へ送油されるようになっています。 ポンプ停止時には水頭圧が0.967Mpa掛かりますよね。 ってことはSGP(JIS3452)で良いと思うんですが、このほど消防から 常圧の1.5倍の圧力試験を!と言われ常圧の1.5倍というと1.5Mpa(15Kg/cm2) となり STPG(JIS3454)のスケジュール40以上の打ち貫き管を使用しなければ ならないと説明されました。 しかし最高使用圧力が1Mpa未満なのにsch管を使用しなければならないんでしょうか? 私は元防災の仕事をしておりスプリンクラーなどはMAX1MpaでもSGP管で施工ですよね。 それで皆様の経験値等をお借りしてこの問題を解決したいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
ギヤポンプの圧力逃がし弁の設定圧力はいくつなのでしょうか? 一般的には、ポンプの運転条件の最も高い圧力を設計上の常用圧力とします。 通常の運転時で、ギヤポンプの圧力が1MPaだとすると、逃がし弁の設定圧力は、1MPaより高いですよね? そのような場合は、STPG管を使用する事になると思います。 |
ご挨拶遅くなりまして大変申し訳ありません。 ギヤポンプの安全弁自体が1Mpaになっています。 しかし〜常圧の1.5倍の圧力試験を要する・・・〜 と言う概念からいくと常圧0.66Mpa以下の流体しか SGP(JISG3452)配管出来ないって事ですよね 0.66x1.5=0.99Mpa それとも 各地方自治体の所轄の消防の見解で いろいろ変わるものなのでしょうか? |
SGP(JIS G3452)の試験水圧は、2.5MPaです。 したがって、油配管が溶接接合の場合は、1.5MPaの試験水圧の24時間保持は可能なはずです。 ねじ接合の場合は、リークの可能性があります。 |
ねじ継手(JIS B2301,材質FCMB27)の最大使用圧力は流体=油の場合、規定で1.0MPaです。また設計耐圧は4B以下で規定10MPaです。 |
表現が悪くて申し訳ありません。 ねじこみ継手でも、施工不良が無い場合は、1.5MPaでも、24時間の耐圧試験は可能です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━