 ▼消火補助散水栓の圧力  nozomix 09/5/21(木) 19:11
   ┗Re:消火補助散水栓の圧力  masa 09/5/21(木) 22:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火補助散水栓の圧力
 ■名前 : nozomix
 ■日付 : 09/5/21(木) 19:11
 -------------------------------------------------------------------------
   14階建の事務所ビルで本日消防検査がありました。

そこで最上階の補助散水栓の圧力が
使用圧力を超えてしまい(1.2MPa)、
指摘事項としてあがりました。
13階まではフロアメイン管には減圧弁があります。
14階はイける予定だったのが…(泣)

減圧弁を組み込むスペースもなく
途方にくれてます…。

なにかいい案ありましたら教えてください。

まだまだ素人なんで文章の意味がわかりにくいとは
思いますがヨロシクお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火補助散水栓の圧力  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/21(木) 22:06  -------------------------------------------------------------------------
   使用圧力でなく、放水圧力が1.2MPa>1.0MPaという事でしょうか?
バルブ締切時の圧力が2.0MPa以下であれば、補助散水栓箱メーカーが、定流量装置内蔵ノズル(放水量が130L/minになれば、自動的に放水圧力は規定内に納まります)又は定圧媒介装置を用意しているはずです。
メーカーに問い合わせてください。
スプリンクラーの末端試験装置は、大丈夫なのですか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1739





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━