Page 1766 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼風量測定の判定基準について ryo1484 09/7/9(木) 16:25 ┗Re:風量測定の判定基準について こてつ 09/7/10(金) 15:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 風量測定の判定基準について ■名前 : ryo1484 ■日付 : 09/7/9(木) 16:25 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 風量測定を行った結果を判定する基準についてですが、 私の会社では、「設定値の±10%以内」となっています。 この「±10%」という基準は、 どこかの施工指針などで記載されているのでしょうか? 私の考えとしては、制気口からの風量は±10%でも良いかも知れませんが、 部屋全体のトータル風量は設計風量を下回るのは良くないと思います。 ・ 「±10%」の記載がどこかに示されているのか? ・ 皆さんの風量測定の合否判断へのご意見を教えてください。 |
機械設備工事監理指針(平成16年版)116ページに±10%の記載があります。 詳しくは読んでみて下さい。 http://www.setsubi-forum.jp/books/4906273726.html 私見ですが、±10%以内は第1種換気で、1室ごとに風量収支がとれている場合であって、事務室→廊下→WCなど、複数の室を経由する場合は、部屋全体の換気量を±10%以内に調整するのは、難しいのではないでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━