 ■題名 : 排水用JIS鋳鉄管
 ■名前 : gahaha
 ■日付 : 03/9/5(金) 14:11
 -------------------------------------------------------------------------
    昔の排水用鋳鉄管の受口はヤンと鉛コーキングで接合されていますが、これを外して
排水用エンビライング鋼管と接続する(横引き管で)いい方法をどなたかご存知でしょうか?
 クボタのワンタッチジョイントは立管用と形状違いのためメーカーでは使用できないと言われました。
 また、既設同様に鉛コーキングだと内面の塩ビがやられてしまうようです。コーキタイトも地震等で横揺れの場合いまいち信用できません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/5(金) 14:53  -------------------------------------------------------------------------
   衛生工事屋じゃないけれど

こんなのがあります。
http://www.toakoukyu.com/buhin-html/p53-4.html

これで、接合してから 延長可能では。

そのころからの工事屋です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : gahaha  ■日付 : 03/9/5(金) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
    ありがとうございます。東亜に問い合わせましたが本年より生産中止とのことでした。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/5(金) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   意識的に違うメーカーの資料を出したのですが、残念ですね。
一般にはGSといって久保田(旧い?)のHPにものっていますよ。
それとも、これまたリストラされたのかな?
まぁ、残っているのが不思議なくらいですから。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : gahaha  ■日付 : 03/9/6(土) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   JIS鋳鉄の受口にメカGSをヤーン+コーキタイトで接合することにしました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : 凄腕  ■日付 : 03/9/7(日) 20:43  -------------------------------------------------------------------------
   MDじゃダメなの?
鋳鉄管用のフランジってあるよ。
ゴムがちょっと違うだけの物だけどそれで施工した事あるよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : papa13  ■日付 : 03/9/7(日) 23:33  -------------------------------------------------------------------------
   >MDじゃダメなの?
>鋳鉄管用のフランジってあるよ。
>ゴムがちょっと違うだけの物だけどそれで施工した事あるよ。

私もMDが良いと思いますよ。鋳鉄管の受口を切り飛ばして
MDのソケットと、鋳鉄管用フランジで接続します。
コーキタイト等は不完全だと思うのですが・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/8(月) 9:09  -------------------------------------------------------------------------
   当方も旧いけど、共通仕様書(標準図)も相変わらすGS継手接続となっています。
鋳鉄管にJIS管を使用とは、官の現場のような気もします。
応急処置ではなく改修工事なら、施工方法について
事前に確認が必要と思います。
何も制限がなければ、施工性からMDでしょうね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水用JIS鋳鉄管  ■名前 : fly  ■日付 : 03/9/8(月) 20:14  -------------------------------------------------------------------------
   > 昔の排水用鋳鉄管の受口はヤンと鉛コーキングで接合されていますが、これを外して
>排水用エンビライング鋼管と接続する(横引き管で)いい方法をどなたかご存知でしょうか?
> クボタのワンタッチジョイントは立管用と形状違いのためメーカーでは使用できないと言われました。
> また、既設同様に鉛コーキングだと内面の塩ビがやられてしまうようです。コーキタイトも地震等で横揺れの場合いまいち信用できません。
鉛コーキングは、取外ししないで、直管部分をカットし、継ぎ輪で接続します。
その時に、切り管用パッキンを使用すれば接合出来ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 179





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━